![]() Заземление, дверь бьет током |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление, дверь бьет током |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Добрый день, может кто сталкивался с таким, вагончики собраны в небольшое здание всего 18шт вагончиков. В одном офисном помещении бьет током при открытии двери, потенциал получается между человеком и дверью. Сопротивление растекания заземлителя 0,6, метало связь в норме, все розетки с заземлением двери имеют связь с заземлителем. Все проверил не могу найти причину ударов током, бьет женщин в основном (почему понятно) но это продолжается в течении дня несколько раз.
![]() ![]() У двери стоит кулер, чайник может они что то дают, еще у них стоит ионизатор воздуха (точно не вдавался в подробности но что там очищает). Все перемерил, может есть идеи . Да и один раз ударила током вешалка. Сообщение отредактировал prude - 5.4.2010, 18:11 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
1 железо
2 да имеют имеют связь и с контуром 3 полы линолеум 4 TN-C-S 5 узо на каждом РЩ (потребители розетки, освещение, обогреватели, техника) 6 дверь имеет связь с заземлителем (контуром) сопротивление 0,8 ОМ, потенциал 0 7 Изоляция в норме Да на корпусе обогревателя потенциал 6В корпус не заземлен (и не видно куда его вешать) питание только два провода без заземления. На втором рисунке его видно вроде масляный. Объекту 3 года Сообщение отредактировал prude - 5.4.2010, 18:49 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |