Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение акустического датчика хлопка MSA10

mazhor
сообщение 3.4.2010, 19:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



День добрый.

Помогите ответом по схеме подключения.

Вопрос заключается в следующем. Есть акустический датчик хлопка MSA10.
Прилагаемые схемы к нему http://www.smart-home.spb.ru/html/smart/files/msa10.pdf

Есть LD-11
Его схема подключения http://www.smart-home.spb.ru/catalog/cat_u...0rdisp/ld11.htm

Предпологается, что светом управляем LD-11, кнопочный выключатель подключённый к LD-11 и датчик хлопка.

Схема подключения следующая. Зеленый провод Msa-10 подключается к фазе и на клему 2 на LD-11 или же сразу к LD-11 на клему 2 (тут не определился).
Желтый к нулю.
Черный и красный к блоку питания.

Вроде кажется схема правильная и должна работать.
Но решив попробовать испытать схему, возник еще один вопрос.
На датчики непросто клемы, а розетка могу ошибиться в ее названии, но вроде называется вилка 4х4 (как RJ-11, но уже).
Засунуть в вилку провода хорошего сечения не удаться, только 4 жильный телефонный кабель.
От сюда вопрос, конечно если схема правильно представляю, можно ли зеленый кабель повесить на фазу учитывая что он будет телефонным? Вроде нагрузки на кабель не будет, я так понимаю он будет только сигнальным.

Спасибо заранее.

Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 19:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 3.4.2010, 22:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 3:41) *
Можно пояснить. Все-таки чайник.Что за релюшка не пойдет и что за датчик. И Контакты какого реле расчитаны на 100 вольт?
И почем из-за этого они не пойдут?


В вашем датчике хлопка стоит релюшка,контакты которой коммутируют ваш LD-11.
Ее контакты рассчитаны на 100 вольт максиум,вы на них подаете фазу 220 вольт.
Вроде понятно объяснил?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 22:52


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 3.4.2010, 22:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(Мастер Джу @ 3.4.2010, 23:51) *
В вашем датчике хлопка стоит релюшка,контакты которой коммутируют ваш LD-11.
Ее контакты рассчитаны на 100 вольт максиум,вы на них подаете фазу 220 вольт.
Вроде понятно объяснил?


Вроде понятно. Что релюшка со временем просто расплавиться, от того что она будет соединять не 100в, а 220в.
Но разве тут играет не сила тока главную роль которую он будет комутировать?

Прошу прощения за мою настрыность.
Просто не могу понять, смотрю на инструкцию msa-10 на рис 3 ведь там схема почти идентичная которую собираю я.
Зеленый и желтый тоже соединяются с фазой и нулем с 220. Там так же реле замыкает 220в.
Я понял, что комутируемый там 0, но в msa-10 от этого ничего не меняется. Он в любом случае замыкает 220в.

Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 23:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mazhor   Подключение акустического датчика хлопка MSA10   3.4.2010, 19:48
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 0:48) От сюда в...   3.4.2010, 20:47
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 3.4.2010, 20:47) Нет ...   3.4.2010, 21:26
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 2:26) А почему ...   3.4.2010, 21:58
- - mazhor   Я конечно не спец. Но если нагрузка на него минима...   3.4.2010, 22:10
- - Мастер Джу   В оригинальной схеме комутировали не фазу,а ноль. ...   3.4.2010, 22:17
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 3.4.2010, 22:17) В ор...   3.4.2010, 22:31
- - Мастер Джу   Один на 2 ку другой на фазу. Кстати ваша релюшка ...   3.4.2010, 22:37
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 3.4.2010, 22:37) Один...   3.4.2010, 22:41
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 3:41) Можно поя...   3.4.2010, 22:51
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 3.4.2010, 23:51) В ва...   3.4.2010, 22:58
- - Мастер Джу   Какое то время поработает пока контакты у реле не ...   3.4.2010, 23:04
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 0:04) Какое...   3.4.2010, 23:11
- - Мастер Джу   Китай пром   3.4.2010, 23:20
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 0:20) Китай...   3.4.2010, 23:25
- - Мастер Джу   1. Примените провода типа МГШВ, МГШВ-1, МГШВ-2 2. ...   3.4.2010, 23:36
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 0:36) 2. фа...   3.4.2010, 23:41
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 4:41) Не много ...   3.4.2010, 23:46
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 0:46) Пардо...   3.4.2010, 23:50
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 4:50) Нет, я по...   4.4.2010, 0:01
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 1:01) Прави...   4.4.2010, 0:04
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 5:04) Я бы пост...   4.4.2010, 0:14
- - mazhor   В любом случае СПАСИБО   4.4.2010, 0:21
- - Мастер Джу   По позже зайди нарисую. Примитив схема.   4.4.2010, 0:24
- - mazhor   ОК.   4.4.2010, 0:24
- - Мастер Джу   Нарисовал! Вроде правильно,форумчане проврете...   4.4.2010, 2:41
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 3:41) Нарис...   4.4.2010, 2:43
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 7:43) Еще не зн...   4.4.2010, 2:59
- - mazhor   Спасибо. Попробуем.   4.4.2010, 3:10
- - Мастер Джу   Вам нужно что то из РЭС6 или РЭС22. Паспорт для РЭ...   4.4.2010, 4:07
- - mazhor   Все-таки вопрос остался еще. Подумал на схемой, п...   4.4.2010, 17:28
- - Мастер Джу   Что бы решить эту проблему придется дополнительные...   4.4.2010, 22:01