Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17634 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подключить регулятор теплого пола. вот ссылка на схему http://regulator.ck.ua/download/e1310-ru.pdf он тот который EUROSTER 1310E/P, в бумажке у меня на руках еще указано что вход 4 это N , а вход 6 это L, помогите пожалуйста мне его подключить, и для чего входы 2 и 5? спасибо))
|
|
|
Andrey59 Сначала надо олределить сколько теплый пол ампер п... 10.3.2010, 1:17
gek_g теплый пол на 1430, вообщем я чайник и можно на па... 10.3.2010, 1:57
Andrey59 Цитата(gek_g @ 10.3.2010, 0:57) теплый по... 10.3.2010, 10:17
gek_g Спасибо. но всеравно недоконца понял)) если можно ... 10.3.2010, 11:32
Andrey59 Цитата(gek_g @ 10.3.2010, 10:20) Спасибо.... 10.3.2010, 11:36
gek_g Спасибо большое)) вроде сам что то понимаю, но тут... 10.3.2010, 11:57
Andrey59 С регулятора ничего не выходит, все только подходи... 10.3.2010, 12:13
gek_g Извеняюсь что заколебую))) у меня кабель назад не ... 10.3.2010, 20:42
Andrey59 Куда назад. Можете и проводами все развести только... 10.3.2010, 22:37
gek_g у нагревательного кабеля сразу 2 провода торчат, ф... 10.3.2010, 22:59
Andrey59 От автомата приходит фаза на 6 , ноль на 4, перемы... 11.3.2010, 0:04
gek_g спасибо большое))) вот теперь понял))) 11.3.2010, 1:07![]() ![]() |
|