добрый день) у меня такая ситуация:
квартира в кирпичной 5-этажке, в лестничном щитке 2 вводных автомата, после них идет сразу разводка по квартире. Выключаю первый автомат ( второй включен)-квартира полностью обесточена. Включаю первый и выключаю второй-результат тот же. Короче при одном любом выключенном автомате квартира обесточена полностью. Кто подскажет как так устроена проводка)? И выполняют ли автоматы при таком подключении свою функцию защиты от превышения допустимой мощности тока. Заранее спасибо) ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Ну, если ДО автоматов все выполнено верно, то есть вариант, что ПОСЛЕ автоматов с проводкой намудрили.
Ситуация такая: ноль первого автомата идет во вторую группу э/приемников, а ноль второго автомата - в первую группу. Т.е. нули групп перепутаны (или аналогичная ситуация может быть с фазами). Попробуйте поменять на выходе автоматов нули (или фазы) и посмотрите, что получится. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 9.3.2010, 13:07 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_multikx_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ну, если ДО автоматов все выполнено верно, то есть вариант, что ПОСЛЕ автоматов с проводкой намудрили. Ситуация такая: ноль первого автомата идет во вторую группу э/приемников, а ноль второго автомата - в первую группу. Т.е. нули групп перепутаны (или аналогичная ситуация может быть с фазами). Попробуйте поменять на выходе автоматов нули (или фазы) и посмотрите, что получится. а при таком раскладе автоматы будут выполнять свои прямые обязанности защиты от перегрузок? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
а при таком раскладе автоматы будут выполнять свои прямые обязанности защиты от перегрузок? Если автоматы и проводка одинаковые, то да. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |