![]() Помогите подключить частотник. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите подключить частотник. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2010 Пользователь №: 17084 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Я не пойму Вы одновременно хотите от одного ПЧ работать двумя двигателями или всегда одним по выбору из двух. При втором случае достаточно поставить переключатель на соответствующий ток (или перекидной рубильник, или реверсивный пускатель) и им выбирать двигатель. На ПЧ надо активизировать функцию обрыва фазы если она еще не активирована, переключать можно и при включенном ПЧ (тогда активируется подхват на ходу).
Если от ПЧ до двигателя меньше 100м то фильтр не надо, если рядом чуствительная аппаратура то может понадобится фильтр на вход. Если работать одновременно двумя двигнателями то и настройки ПЧ должны быть на суммарную мощность и ток. При поочередной работе один двигатель по силе должен быть отключен тогда он никаких погрешностей в работу ПЧ не внесет -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |