кабельная эстакада на кровле , вопрос по прокладке кабеля на кровле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
кабельная эстакада на кровле , вопрос по прокладке кабеля на кровле |
27.2.2010, 10:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.1.2010 Пользователь №: 16918 |
Добрый день
подскажите, не могу никак решить 1 вопрос у меня кабельный ввод в аппаратную сделан на кровле здания, до ввода от парапета кабель проложен по проектируемому кабельному мосту (профильный лоток, закрыт крышкой), высота 0.6 м в Ростехнадзоре озвучили замечание: нельзя прокладывать кабель по кровле в итоге после телефонного разговора, где я инспектору объясняла что это кабель не по кровле, а по кабельной эстакаде, мне указали на пункт ПУЭ 2.4.57 "Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями, при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м" на мои слова, что это кабель по эстакаде, а не ВЛ мне ответили что это 1 и то же как убедить что не нужно делать эстакаду высотой не менее 2.5 м?? |
|
|
![]() |
3.3.2010, 0:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23300 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
спорить не буду, но изначально у товарища вопрос стоял можно ли вообще делать, а не про трудности монтажа, к тому сейчас лоток(короб) можно купить любых размеров
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.3.2010, 0:16
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8059 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
спорить не буду, но изначально у товарища вопрос стоял можно ли вообще делать, а не про трудности монтажа, к тому сейчас лоток(короб) можно купить любых размеров Видимо оцинковка 0,5-1мм слаба для больших сечений. Сказано в короб-лоток кабель до 16 и провод до 120 мм2, значит необходимо найти другой способ прокладки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
4.3.2010, 11:16
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18521 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Видимо оцинковка 0,5-1мм слаба для больших сечений. Сказано в короб-лоток кабель до 16 и провод до 120 мм2, значит необходимо найти другой способ прокладки. Честно сказать, использую часто с большими сечениями. Недавно положил в лоток 4х185 и даже с поворотами. Расчет комплекта в FIX Combitech (ДКС). Консолей побольше, 2 мм, а лучше конструктив из угольника выполнить. Ограничение 16-ю мм просто озадачило |
|
|
4.3.2010, 19:52
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Честно сказать, использую часто с большими сечениями. Недавно положил в лоток 4х185 и даже с поворотами. Расчет комплекта в FIX Combitech (ДКС). Консолей побольше, 2 мм, а лучше конструктив из угольника выполнить. Ограничение 16-ю мм просто озадачило Здравствуйте все. У нас такая же повальная любовь к лоткам. Но согласно ПУЭ Цитата: "п.2.3.123. В кабельных сооружениях прокладку контрольных кабелей и силовых кабелей сечением 25 мм2 и более, за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, следует выполнять по кабельным конструкциям (консолям). Контрольные небронированные кабели, силовые небронированные кабели со свинцовой оболочкой и небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм2 и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным).... "Конец цитаты. Думаю, что это решение связанно с экономией затрат на прокладку кабелей, т.к. кабели сечением более 25кв.мм достаточно жесткие и могут вполне прилично лежать на кабельных полках (консолях) с интервалом в 08-1метр между стойками с полками,(см. ПУЭ Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений ") вес кабелей больших сечений значительный и если ложить в лотках, то крепить лотки придется чаще чем 2метра, ведь надо еще учитывать вес монтажника (80кг) на 1 погонный метр трассы. Таким образом вес конструкции (с учетом веса лотков) возрастает, что влечет за собой более частую установку стоек и выигрыша (экономического и технического) нет, только удорожание на стоимость лотков. Теперь, по поводу защиты от механических повреждений. ПУЭ п.2.3.1 "... кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;..."Конец цитаты. В этом пункте нет разграничений по степени "мощности" защиты между "механизмами" и присутствием посторонних лиц. Чем руководствоваться не понятно, но в типовых проектах где защиту кабелей выполняют кожухами, толщина листа кожуха менее 2мм не попалась (в одном Т.П. кожух был толщиной даже 2,5мм). А крышки для лотков, толще чем 0,8мм не попадались, есть даже с толщиной листа 0,6мм. С уважением. |
|
|
5.3.2010, 16:08
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18521 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1...Но..В кабельных сооружениях ..Наименьшее расстояние для кабельных сооружений.. крепить лотки придется чаще чем 2метра.. 2. ... Чем руководствоваться не понятно, .. 1. Не стал бы я называть кровлю здания кабельным сооружением. Ничего страшного в креплении через 0,8м или 0,6м не вижу, только такой необходимости и нет - вес ВВГнг-LS 5х70 - 3,994кг на метр. 2. Только здравый смысл. От удара автопогрузчика и 2мм-вый короб не спасет. |
|
|
5.3.2010, 17:29
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
1. Не стал бы я называть кровлю здания кабельным сооружением. Ничего страшного в креплении через 0,8м или 0,6м не вижу, только такой необходимости и нет - вес ВВГнг-LS 5х70 - 3,994кг на метр. 2. Только здравый смысл. От удара автопогрузчика и 2мм-вый короб не спасет. Здравствуйте все. Здравствуйте 'Олега'. Рад обменяться мнениями с Вами. Ответ на п.№1 - По ПУЭ п.2.3.3 Цитата: "...К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты. ... ". И далее в п.2.3.4. "Коробом называется-см. 2.1.10" Конец цитаты. Если все же используется ЛОТОК с крышечкой, то прокладка кабеля думаю в рассматриваемом вопросе выполнена не верно. Не обеспечена мех. защита. И зачем тогда этот лоток? Тогда лучше проложить по крыше (а не 0,5м от уровня крыши)в стальной трубе, или закрыть уголком или швеллером, или в глухом коробе или если есть желание в лотке, то на 2м. от уровня крыши. Ответ на п.№2 - Согласен. Где-то давно попадалась информация, что для защиты от механических повреждений, предлагалось использовать а) уголок стальной, начиная с 50х50х4, б)швеллер стальной, в)металлические водогазопроводные трубы, г) металлические короба-кожухи из стали толщиной 2,5мм.,(в типовых есть чертежи для изготовления защитных кожухов, о чем писал выше.) Дать ссылку на вышеназванную информацию не могу, но в уме этот вопрос держу, в первую очередь для себя. Найду - отпишусь на форум. С уважением. |
|
|
Valentine кабельная эстакада на кровле 27.2.2010, 10:07
с2н5он не совсем понятно - кабельный ввод сделан на кровл... 27.2.2010, 10:26
gomed12 У Вас все правильно, мех. защита обеспечена.
А выс... 27.2.2010, 10:36
Valentine Цитата(gomed12 @ 27.2.2010, 1:36) У Вас в... 27.2.2010, 11:18
Valentine с2н5он
у меня питание идет от ТП кабелем ВВГнг-LS ... 27.2.2010, 10:43
gomed12 Цитата(Valentine @ 27.2.2010, 10:43) кабе... 27.2.2010, 10:54
с2н5он интересное решение, тогда если Ваше здание не попа... 27.2.2010, 10:54
gomed12 Вы уж потребуйте (попросите) пунктики из доков по ... 27.2.2010, 14:01
с2н5он Цитата(gomed12 @ 27.2.2010, 14:01) Вы уж ... 27.2.2010, 15:56
OBON Здравствуйте все.
Считаю,что для кабеля сеч. 70кв.... 28.2.2010, 0:21
с2н5он а чем металлическмй лоток отличается от трубы? 28.2.2010, 20:29
OBON Цитата(с2н5он @ 28.2.2010, 23:29) а чем м... 1.3.2010, 19:16
с2н5он Цитата(OBON @ 1.3.2010, 19:16) Здравствуй... 2.3.2010, 0:02
Олега Valentine : "..(профильный лоток, закрыт крыш... 1.3.2010, 21:22
OBON Здравствуйте все.
Предлагаю на рассмотрение свою т... 2.3.2010, 19:26
Олега А от чего предполагается "мехзащита" на ... 2.3.2010, 20:56
gomed12 Получается и в лотках, и коробах класть это сечени... 2.3.2010, 22:54
Олега Цитата(gomed12 @ 2.3.2010, 22:54) Получае... 2.3.2010, 23:16
gomed12 Цитата(Олега @ 2.3.2010, 23:16) внутри пр... 2.3.2010, 23:23
с2н5он может и нет, но ВСН - это если не ошибаюсь ведомст... 2.3.2010, 23:43
gomed12 Цитата(с2н5он @ 2.3.2010, 23:43) может и ... 2.3.2010, 23:50
с2н5он Цитата(OBON @ 4.3.2010, 19:52) Чем руково... 5.3.2010, 0:10
Олега Цитата(OBON @ 5.3.2010, 17:29) "К ка... 6.3.2010, 14:34
OBON Цитата(Олега @ 6.3.2010, 17:34) Назвать к... 6.3.2010, 22:36
Олега Цитата(OBON @ 6.3.2010, 22:36) 1. Из песн... 7.3.2010, 16:10
с2н5он пусть товарищ сам решает в проекте, на основании в... 3.3.2010, 0:24
Valentine всем спасибо за информацию
учту 4.3.2010, 6:15![]() ![]() |
|