Токовые реле , постоянного и переменного тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Токовые реле , постоянного и переменного тока |
27.2.2010, 23:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста чем отличается принцип работы реле постоянного тока от реле переменного тока. И что будет если реле пост. тока поставить в цепи переменки и наоборот? имел в виду не токовые, а промежуточные электромеханические реле. например РП 23 и 25 |
|
|
![]() |
28.2.2010, 9:50
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Здравствуйте! Объясните пожалуйста чем отличается принцип работы реле постоянного тока от реле переменного тока. И что будет если реле пост. тока поставить в цепи переменки и наоборот? имел в виду не токовые, а промежуточные электромеханические реле. например РП 23 и 25 Если вы не знаете что перед вами постоянка или переменка смотрите на сердечник если в сердечнике вставленно кольцо (замкнутый виток) это переменка это касается и контакторов.Переменка реле будет работать в постоянке но напряжение постоянку надо подавать намного меньше потому что в переменке катушка реле имеет еще и индуктивное сопротивление.Этот виток в сердечники не дает дребезжать реле(контактору)если он лопается или выпадает реле дребезжит при переменке.Это единственное отличие в принципе работы. Поэтому если реле постоянка а вы подали переменку кольца нет оно будет трусится с частатой сети в герцах.В шахте были контакторы которые запитовали на 380 переменка или 36 постоянка. Определив что перед вами постоянка или переменка подключайте релюшку по порядку 6-12-24-36-110-220-380 вольт как сработает четко это и будет ее напряжение следушее подключать не надо.Все остальное куча графиков формул и красивых терминов лишнее, в жизни оно не пригодится. |
|
|
28.2.2010, 12:27
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Если вы включите реле РП-23 на переменное напряжение, сердечник его будет греться, но реле не сработает (по крайней иере, на номинальном напряжении). Если включите РП-25 на постоянку, рано или поздно оно сгорит, так как через катушку будет протекать ток, значительно превышающий номинальный (при номинальном, естественно, напряжении).
...если в сердечнике вставленно кольцо (замкнутый виток) это переменка это касается и контакторов.Переменка реле будет работать в постоянке но напряжение постоянку надо подавать намного меньше потому что в переменке катушка реле имеет еще и индуктивное сопротивление.Этот виток в сердечники не дает дребезжать реле(контактору)если он лопается или выпадает реле дребезжит при переменке.Это единственное отличие в принципе работы. Поэтому если реле постоянка а вы подали переменку кольца нет оно будет трусится с частатой сети в герцах.... А вот с этим позвольте не согласиться - все с точностью до наоборот. Магнитопровод реле для работы на переменном напряжении выполняеится шихтованным для того, чтобы вихревые токи в железе не перегревали его. Назначение кольца вы указали совершенно правильно (создание строго дозированной цепи вихревого тока). Для постоянки сердечник выполняется цельнолитым, вихревых токов при переходных процессах и так протекает немало. А вот в установившемся режиме их и нет. Сообщение отредактировал doro - 28.2.2010, 12:32 |
|
|
Fanatik_FS Токовые реле 27.2.2010, 23:22
KIVOK Например - катушка постояного тока на 24вольта и к... 27.2.2010, 23:52
mic61 Принцип работы не отличается ничем. Основные конст... 28.2.2010, 0:05
dimbas а еще рп2 на постоянке сгорит, так как ее сопроти... 28.2.2010, 5:04
шахтер Цитата(doro @ 28.2.2010, 12:27) Если вы в... 28.2.2010, 18:12
doro Цитата(шахтер @ 28.2.2010, 18:12) Вы пожа... 1.3.2010, 8:19
шахтер Цитата(doro @ 1.3.2010, 8:19) Прошу проще... 1.3.2010, 15:04
Сунцов Денис Цитата(шахтер @ 1.3.2010, 15:04) Но бумаг... 1.3.2010, 16:42
шахтер Цитата(Сунцов Денис @ 1.3.2010, 16:42) Се... 1.3.2010, 20:49
mic61 Цитата(Сунцов Денис @ 1.3.2010, 15:42) Се... 1.3.2010, 21:02
Viktor2004 Цитата(Fanatik_FS @ 28.2.2010, 1:22) И чт... 28.2.2010, 21:54
Сунцов Денис Если есть реле РП-25 (перем), а напряжение постоян... 1.3.2010, 8:41
шахтер Ставим два варианта одно (РП-21М-УХЛ4 на вид один... 1.3.2010, 21:50
шахтер Цитата(шахтер @ 1.3.2010, 21:50) Ставим д... 2.3.2010, 21:58
Fanatik_FS спасибо за просвещение 1.3.2010, 22:35
m38 Прошу пояснить :
Реле промежуточное РП 22/4 нап... 23.4.2011, 15:20
belok5 любое, как постоянное. так и переменное 23.4.2011, 15:24
m38 220 V (переменки) выдержит?
220 V (переменки) вы... 23.4.2011, 16:09
шахтер Цитата(m38 @ 23.4.2011, 16:09) 220 V (пер... 24.4.2011, 23:49![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 21:10 |
|
|
|
|