Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Токовые реле , постоянного и переменного тока

Fanatik_FS
сообщение 27.2.2010, 23:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Здравствуйте!
Объясните пожалуйста чем отличается принцип работы реле постоянного тока от реле переменного тока.
И что будет если реле пост. тока поставить в цепи переменки и наоборот?

имел в виду не токовые, а промежуточные электромеханические реле.
например РП 23 и 25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
шахтер
сообщение 28.2.2010, 9:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Fanatik_FS @ 27.2.2010, 23:22) *
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста чем отличается принцип работы реле постоянного тока от реле переменного тока.
И что будет если реле пост. тока поставить в цепи переменки и наоборот?

имел в виду не токовые, а промежуточные электромеханические реле.
например РП 23 и 25

Если вы не знаете что перед вами постоянка или переменка смотрите на сердечник если в сердечнике вставленно кольцо (замкнутый виток) это переменка это касается и контакторов.Переменка реле будет работать в постоянке но напряжение постоянку надо подавать намного меньше потому что в переменке катушка реле имеет еще и индуктивное сопротивление.Этот виток в сердечники не дает дребезжать реле(контактору)если он лопается или выпадает реле дребезжит при переменке.Это единственное отличие в принципе работы. Поэтому если реле постоянка а вы подали переменку кольца нет оно будет трусится с частатой сети в герцах.В шахте были контакторы которые запитовали на 380 переменка или 36 постоянка. Определив что перед вами постоянка или переменка подключайте релюшку по порядку 6-12-24-36-110-220-380 вольт как сработает четко это и будет ее напряжение следушее подключать не надо.Все остальное куча графиков формул и красивых терминов лишнее, в жизни оно не пригодится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 28.2.2010, 12:27
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Если вы включите реле РП-23 на переменное напряжение, сердечник его будет греться, но реле не сработает (по крайней иере, на номинальном напряжении). Если включите РП-25 на постоянку, рано или поздно оно сгорит, так как через катушку будет протекать ток, значительно превышающий номинальный (при номинальном, естественно, напряжении).
Цитата(шахтер @ 28.2.2010, 9:50) *
...если в сердечнике вставленно кольцо (замкнутый виток) это переменка это касается и контакторов.Переменка реле будет работать в постоянке но напряжение постоянку надо подавать намного меньше потому что в переменке катушка реле имеет еще и индуктивное сопротивление.Этот виток в сердечники не дает дребезжать реле(контактору)если он лопается или выпадает реле дребезжит при переменке.Это единственное отличие в принципе работы. Поэтому если реле постоянка а вы подали переменку кольца нет оно будет трусится с частатой сети в герцах....

А вот с этим позвольте не согласиться - все с точностью до наоборот. Магнитопровод реле для работы на переменном напряжении выполняеится шихтованным для того, чтобы вихревые токи в железе не перегревали его. Назначение кольца вы указали совершенно правильно (создание строго дозированной цепи вихревого тока). Для постоянки сердечник выполняется цельнолитым, вихревых токов при переходных процессах и так протекает немало. А вот в установившемся режиме их и нет.

Сообщение отредактировал doro - 28.2.2010, 12:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fanatik_FS   Токовые реле   27.2.2010, 23:22
- - KIVOK   Например - катушка постояного тока на 24вольта и к...   27.2.2010, 23:52
- - mic61   Принцип работы не отличается ничем. Основные конст...   28.2.2010, 0:05
- - dimbas   а еще рп2 на постоянке сгорит, так как ее сопроти...   28.2.2010, 5:04
- - шахтер   Цитата(Fanatik_FS @ 27.2.2010, 23:22) Здр...   28.2.2010, 9:50
|- - doro   Если вы включите реле РП-23 на переменное напряжен...   28.2.2010, 12:27
|- - шахтер   Цитата(doro @ 28.2.2010, 12:27) Если вы в...   28.2.2010, 18:12
|- - doro   Цитата(шахтер @ 28.2.2010, 18:12) Вы пожа...   1.3.2010, 8:19
|- - шахтер   Цитата(doro @ 1.3.2010, 8:19) Прошу проще...   1.3.2010, 15:04
|- - Сунцов Денис   Цитата(шахтер @ 1.3.2010, 15:04) Но бумаг...   1.3.2010, 16:42
|- - шахтер   Цитата(Сунцов Денис @ 1.3.2010, 16:42) Се...   1.3.2010, 20:49
|- - mic61   Цитата(Сунцов Денис @ 1.3.2010, 15:42) Се...   1.3.2010, 21:02
- - Viktor2004   Цитата(Fanatik_FS @ 28.2.2010, 1:22) И чт...   28.2.2010, 21:54
- - Сунцов Денис   Если есть реле РП-25 (перем), а напряжение постоян...   1.3.2010, 8:41
- - шахтер   Ставим два варианта одно (РП-21М-УХЛ4 на вид один...   1.3.2010, 21:50
|- - шахтер   Цитата(шахтер @ 1.3.2010, 21:50) Ставим д...   2.3.2010, 21:58
- - Fanatik_FS   спасибо за просвещение   1.3.2010, 22:35
- - m38   Прошу пояснить : Реле промежуточное РП 22/4 нап...   23.4.2011, 15:20
- - belok5   любое, как постоянное. так и переменное   23.4.2011, 15:24
- - m38   220 V (переменки) выдержит? 220 V (переменки) вы...   23.4.2011, 16:09
- - шахтер   Цитата(m38 @ 23.4.2011, 16:09) 220 V (пер...   24.4.2011, 23:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему