![]() Токовые реле , постоянного и переменного тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Токовые реле , постоянного и переменного тока |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 ![]() |
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста чем отличается принцип работы реле постоянного тока от реле переменного тока. И что будет если реле пост. тока поставить в цепи переменки и наоборот? имел в виду не токовые, а промежуточные электромеханические реле. например РП 23 и 25 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Принцип работы не отличается ничем. Основные конструктивные отличия можно посмотреть вот здесь: http://electromost.by/blogs/full/chem_otli...toyannogo_toka/
Ну, есть еще некоторые нюансы. Например, якоря быстодействующих реле постоянного тока выполняются из шихтованного железа. На счет "что будет"... Реле постоянного тока (типа РП-23) на переменке будут "дребезжать". Могут кратковременно срабатывать при этом (замыкать контакты.) Иногда и этого достаточно (кратковременного срабатывания). Например, для сигнальных реле типа РУ-21 или РЭУ-11. В них при "дребезге" (при кратковременном срабатывании) выпадает т.н. флажок. А от этих реле больше ничего и не требуется. Реле переменного тока (РП-25) на постоянке сработает. Но его параметры (напряжение срабатывания и напряжение возврата) не будут соответствовать нормативам. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |