![]() Ток люминесцентных и прочих светильников. Какой правильный? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ток люминесцентных и прочих светильников. Какой правильный? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Раньше всегда считал ток светильников по полной мощности.
Теперь наткнулся на справочную информацию по лампам и потерялся. Не пойму, как же посчитать ток? Например, возьмём светильник ARS/R 418. 4 люминесцентных лампы Т8 по 18 Вт, ЭПРА, cosФ=0,96. (справочные данные "Световых технологий") Итого имеем: Р=72Вт, Q=21ВАр => I=0,34A. Раньше я так и считал. Теперь открываем каталог тех же "Световых технологий" в разделе ламп и видим, что для лампы T8 мощностью 18Вт ток равен 0,36А. В нашем светильнике их 4, значит для всего светильника I=0,36x4=1,44А! Не слабая разница, больше чем в 4 раза. Тоже относится и к светильникам с ртутными и металлогалогенными лампами. Дак какой ток брать для расчётов? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Cos для одной лампы (1х36) меньше, чем для двух последовательных ламп (2х18).
При работе с ЭПРА на повышенных частотах дроссль работает одновременно с конденсатором, и на входе практически Cos близок к 0,9-0,96. Ну и на Cos влияют мощность ламп (ток, напряжение), наличие компенсирующих конденсаторов. А ещё и дросселя мотают под разное напряжение (220 или 230-240), иногда для экономии более тонким проводом. Отсюда и потери разные. Дросселя бывают старого образца и нового. =Поэтому и разброс по Cos и по итоговым токам нагрузки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 10:12 |
|
![]() |