Нужен совет коллег по передаче больших токов. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужен совет коллег по передаче больших токов. |
20.2.2010, 20:04
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.2.2010 Пользователь №: 17418 |
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Я - главный энергетик сахарного завода. На заводе имеется своя ТЭЦ с установленной суммарной мощностью генераторов 3 МВт на напряжение 380 В. В настоящий момент вся система энергоснабжения завода находится в стадии серьезной модернизации. Уже готово новое главное щитовое устройство, которое находится на новой главной подстанции, готова сама новая главная подстанция. К подстанции подведено напряжение 10 кВ от внешних источников электроснабжения. Новая ТЭЦ не готова и ранее, чем через пару лет готова не будет. Суммарная потребляемая мощность около 5 МВт. Новая подстанция (с ГЩУ) и новая ТЭЦ (проектируемая) находятся от старой ТЭЦ и старого ГЩУ на расстоянии примерно 300 м. Вот мне требуется на время строительства новой ТЭЦ организовать работу генераторов в параллели с гослинией. Сложностей с организацией параллели нет. А вот как на расстояние 300 м передать такую мощность напряжением 380 В - я не знаю. Буду благодарен за советы. |
|
|
![]() |
21.2.2010, 0:22
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Интересная инженерна-экономическая задача.
Я вижу два пути: - шинный мост 0,4 кВ из сталь-алюминевых проводов соответствующего сечения (то, что предложил Anatoli) - два трансформатора (2*1,5...2 МВА!): 0,4/10 кВ - 2*ВЛ 10 кВ (или 2*КЛ) - подключение к шинам 10 кВ "новой" ПС. Большой плюс - дешевая линия передачи, малые потери мощности в линии. Минус - дорогое оборудование ВН (трансформаторы и выключатели 10 кВ.) В первом тоже есть свои минусы. Одного шинного моста маловато для надежного энергоснабжения. Надо два, тем более, что это ограничит токи КЗ, и увеличит устойчивость генераторов ТЭЦ. А чем коммутировать токи от ТЭЦ до нового щита? 3 МВт - это около 4,3 кА в номинальном режиме. Предположим, что АВ 0,4 кВ у Вас есть, тогда возникает вопрос защиты шинных мостов (я имею в виду устройства РЗА.) Вобщем, задача довольно сложная. Давайте обсудим оба варианта, прикинем потери напряжения и мощности в таком шинопроводе 0,4 кВ, варианты коммутационных аппаратов и устройств РЗА. Расскажите/нарисуйте, что у Вас есть на "старой" ТЭЦ из оборудования РУ. Что Вы готовы купить (какие у Вас финансовые возможности)? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
sugar Нужен совет коллег по передаче больших токов. 20.2.2010, 20:04
KIVOK ... И посоветовать что-то трудно!
- 10000А ... 20.2.2010, 23:03
Anatoli Шынопровод из алюминиевых шын на изоляторах. 20.2.2010, 23:51
Andrey59 Из готовых шинопроводов Zucchini IP55 до 5кА, IP31... 21.2.2010, 0:25
sugar Деньги у нас есть. Сахзаводы без них никогда не си... 21.2.2010, 10:09
OBON Здравствуйте все.
Посмотрите токопроводы.
Ссылка (... 21.2.2010, 22:31
Anatoli трансформаторы на 3 МВА, тоже не мало стоят денег,... 22.2.2010, 1:24
sugar Коллеги! Во-первых, поздравляю вас всех с наст... 22.2.2010, 20:48
KIVOK Цитатая пока склоняюсь к варианту шинопровода от г... 22.2.2010, 23:26
Lokki С интересом прочитал все, что написано. Скажу вещь... 7.4.2010, 9:35
RomanNV А поподробней можно?
Я вроде пока не слышал о свер... 8.4.2010, 6:57
andrey357 Исходные данные: 3000 кВт на 300м
Это примерно 600... 8.4.2010, 8:22![]() ![]() ![]() |
|