Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нужен совет коллег по передаче больших токов.

sugar
сообщение 20.2.2010, 20:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 20.2.2010
Пользователь №: 17418



Здравствуйте уважаемые коллеги!
Я - главный энергетик сахарного завода.
На заводе имеется своя ТЭЦ с установленной суммарной мощностью генераторов 3 МВт на напряжение 380 В. В настоящий момент вся система энергоснабжения завода находится в стадии серьезной модернизации. Уже готово новое главное щитовое устройство, которое находится на новой главной подстанции, готова сама новая главная подстанция. К подстанции подведено напряжение 10 кВ от внешних источников электроснабжения. Новая ТЭЦ не готова и ранее, чем через пару лет готова не будет. Суммарная потребляемая мощность около 5 МВт. Новая подстанция (с ГЩУ) и новая ТЭЦ (проектируемая) находятся от старой ТЭЦ и старого ГЩУ на расстоянии примерно 300 м. Вот мне требуется на время строительства новой ТЭЦ организовать работу генераторов в параллели с гослинией. Сложностей с организацией параллели нет. А вот как на расстояние 300 м передать такую мощность напряжением 380 В - я не знаю.
Буду благодарен за советы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 21.2.2010, 0:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Интересная инженерна-экономическая задача.
Я вижу два пути:
- шинный мост 0,4 кВ из сталь-алюминевых проводов соответствующего сечения (то, что предложил Anatoli)
- два трансформатора (2*1,5...2 МВА!): 0,4/10 кВ - 2*ВЛ 10 кВ (или 2*КЛ) - подключение к шинам 10 кВ "новой" ПС. Большой плюс - дешевая линия передачи, малые потери мощности в линии. Минус - дорогое оборудование ВН (трансформаторы и выключатели 10 кВ.)
В первом тоже есть свои минусы. Одного шинного моста маловато для надежного энергоснабжения. Надо два, тем более, что это ограничит токи КЗ, и увеличит устойчивость генераторов ТЭЦ. А чем коммутировать токи от ТЭЦ до нового щита? 3 МВт - это около 4,3 кА в номинальном режиме. Предположим, что АВ 0,4 кВ у Вас есть, тогда возникает вопрос защиты шинных мостов (я имею в виду устройства РЗА.)
Вобщем, задача довольно сложная. Давайте обсудим оба варианта, прикинем потери напряжения и мощности в таком шинопроводе 0,4 кВ, варианты коммутационных аппаратов и устройств РЗА. Расскажите/нарисуйте, что у Вас есть на "старой" ТЭЦ из оборудования РУ. Что Вы готовы купить (какие у Вас финансовые возможности)?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sugar   Нужен совет коллег по передаче больших токов.   20.2.2010, 20:04
- - KIVOK   ... И посоветовать что-то трудно! - 10000А ...   20.2.2010, 23:03
- - Anatoli   Шынопровод из алюминиевых шын на изоляторах.   20.2.2010, 23:51
- - mic61   Интересная инженерна-экономическая задача. Я вижу...   21.2.2010, 0:22
- - Andrey59   Из готовых шинопроводов Zucchini IP55 до 5кА, IP31...   21.2.2010, 0:25
- - sugar   Деньги у нас есть. Сахзаводы без них никогда не си...   21.2.2010, 10:09
- - OBON   Здравствуйте все. Посмотрите токопроводы. Ссылка (...   21.2.2010, 22:31
- - Anatoli   трансформаторы на 3 МВА, тоже не мало стоят денег,...   22.2.2010, 1:24
- - sugar   Коллеги! Во-первых, поздравляю вас всех с наст...   22.2.2010, 20:48
- - KIVOK   Цитатая пока склоняюсь к варианту шинопровода от г...   22.2.2010, 23:26
- - Lokki   С интересом прочитал все, что написано. Скажу вещь...   7.4.2010, 9:35
- - RomanNV   А поподробней можно? Я вроде пока не слышал о свер...   8.4.2010, 6:57
- - andrey357   Исходные данные: 3000 кВт на 300м Это примерно 600...   8.4.2010, 8:22