Ситуация следующая:
ввод в дом - воздушный, на изоляторы. От изоляторов проводом АПВ1х6 четырьмя жилами до вводного устройства (ЯБПВ 250а) фазы через него, а ноль - через болт с медным проводом, отхходящим на подъезды. Ноль отгорает (алюминий) у жильцов горит аппаратура(в одной квартире). у них вводные автоматы АЕ на 25а 2 штуки при входящем медном проводе 2х1,5 и куча аппаратуры, включая 6,1 кВт стационарную эл. печь. ВОПРОС. как составить акт о случившемся и не взять вину на ЖЭУ? |
|
|
![]() |
29.6.2006, 21:03
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 3.5.2006 Из: Выборг Пользователь №: 5470 |
на квартиру (в зависимости от проекта) 4,5 кВт. Замеряйте токи в стояках, на вводах в дом, смотрите есть ли самопальнык жуки вместо предохранителей.(дожны быть записи а оперативном жунале) Если есть газоснабжение - то проверяйте документы на установку эл. плиты. Сотавляйте акт. Валите вину на жильцов, которые нарушением парвил эксплуатации приводят эл. проводку а аварийное состояние. У жильцов, у которых сгорело чтото должна быть экспертиза, подтверждающая причину неисправности.
|
|
|