Монтаж дополнительного светильника , дополнительное освещение в производственном помещении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Монтаж дополнительного светильника , дополнительное освещение в производственном помещении |
12.2.2010, 17:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.2.2010 Из: г. Сургут Пользователь №: 17310 |
Установлен дополнительный светильник с люминисцентными лампами над рабочим местом (зрительно-напряженные работы, без достаточного освещения производить невозможно). Светильник закреплен на опору горизонтально обычными проводами (не под напряжением, они используются в данном случае, как крепление).... Интуитивно понимаю, что данный вид крепления не соответсвует ни эстетическим понятиям, ни требованиям к установке светильников... Но нигде не нашла подробного описания к креплениям светильников и вообще к требованиям по проведению и установке дополнительного освещения... Прошу помощи!
Сообщение отредактировал Meri - 12.2.2010, 17:17 -------------------- Останься прост, беседуя с царями,
Будь честен, говоря с толпой, Умей прощать и не кажись, прощая, Великодушней и мудрей других... (Р.Киплинг) |
|
|
![]() |
15.2.2010, 23:08
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Светильники местного освещения на производстве свободно болтаться на проволоке не должны. Кроме ПУЭ это изложено в СН 357-77
СН 357-77 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 3.57. Подвесные светильники общего освещения, устанавливаемые на потолках или фермах, как правило, должны крепиться к последним со свесом не более 1,5 м. Увеличение свеса этих светильников может предусматриваться в случаях: а) если эти необходимо в целях обеспечения доступа к светильникам для обслуживания; б) когда это позволяет улучшить экономические показатели установки без ухудшения качества освещения. При установке светильников с увеличенным свесом конструкция их крепления должна ограничивать возможность раскачивания светильников под воздействием потоков воздуха. 3.58. Крепление светильников в производственных помещениях рекомендуется предусматривать как комплектный индустриальный узел, решаемый, как правило, совместно с конструкциями для прокладки сети. 3.59. В производственных помещениях, не являющихся пожаро- или взрывоопасными, если обслуживание светильников на месте их установки затруднено, рекомендуется применять светильники со встроенным штепсельным разъемом, а при целесообразности предусматривать указанный разъем в узле установки светильника. 3.60. Приспособления для подвешивания светильников массой до 100 кг должны длительно выдерживать без повреждений и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а массой 100 кг и более — двухкратной массе светильника плюс 80 кг. 3.61. Крепления светильников, устанавливаемых на основаниях, подверженных вибрации, в том числе на мостах кранов, должны иметь амортизирующие приспособления. 3.62. Во взрывоопасных помещениях все стационар¬ные светильники должны быть жестко укреплены. 3.63. Светильники местного освещения должны быть укреплены жестко или так, чтобы после перемещения они устойчиво сохраняли свое положение. ВСН 294-72 (тоже "действующая" в моем Консультанте) Инструкция содержит особенности выполнения электромонтажных работ в пожароопасных установках (помещениях и наружных) промышленных предприятий. 7-16. Подвесную арматуру необходимо подвешивать на специально предназначенном для нее крюке либо крепить резьбовыми соединениями к стальной трубе. 7-17. Для установки светильников с лампами накаливания массой до 6 кг на стенах и колоннах рекомендуется использовать кронштейны У114, закрепляемые дюбелями, болтами или пристрелкой, а также кронштейны К984, устанавливаемые с помощью трубного держателя К939 или закрепов К928, К930 и К934. 7-18. Для подвешивания светильников массой до 6 кг с крюком, кольцом, бугелем и т.п. в верхней части, например ППД (ППР)-100, к патрубкам с резьбой 3/4" различных кронштейнов, подвесов, стоек рекомендуется применять держатель У25м. 7-19. Для жесткого крепления светильников «универсаль», (например, УП-24) на кронштейнах с резьбовым патрубком 3/4" рекомендуется использовать держатель У115. 7-20. При установке арматуры вплотную к потолку ее необходимо крепить к розетке из изоляционного материала, например РП (У627м), закрепляемой на крюках У623 и У625. Крюк У623 применяется для перекрытий из пустотелых плит, крюк У625 - для перекрытий из сплошных плит. 7-21. Установку светильников на основаниях, подвергающихся вибрации (ткацких станках, кранах и т.п.) следует осуществлять с использованием различных компенсирующих колебания приспособлений: пружин, амортизаторов (например, К937) и т.п. 7-22. Металлические конструкции крепления светильников (кронштейны, скобы, штанги, крепежные детали и т.п.) в сырых помещениях, помещениях с химически активной средой и наружных установках должны иметь надежное противокоррозионное покрытие. В каком СНиПе представлен способ крепления проволочкой? Что-то не встречал. Сообщение отредактировал Олега - 15.2.2010, 23:57 |
|
|
Meri Монтаж дополнительного светильника 12.2.2010, 17:06
haramamburu А что вас собственно смущает? 12.2.2010, 18:28
Meri Цитата(haramamburu @ 12.2.2010, 18:28) А ... 12.2.2010, 18:57
Мастер Джу Цитата(Гость_Мария Величко_* @ 12.2.2010, 22... 12.2.2010, 18:58
Meri Цитата(Мастер Джу @ 12.2.2010, 18:58) Вы ... 12.2.2010, 18:59
haramamburu Meri , стоп стоп стоп, из вышего первого поста ... 12.2.2010, 19:09
Meri Цитата(haramamburu @ 12.2.2010, 19:08) Me... 12.2.2010, 19:20
с2н5он Цитата(Meri @ 12.2.2010, 17:06) Установле... 12.2.2010, 19:14
Мастер Джу Цитата(Meri @ 12.2.2010, 21:06) Интуитивн... 12.2.2010, 19:20
haramamburu Ясно.
Крепление проводом продом здесь непричем (хо... 12.2.2010, 19:27
Meri Цитата(haramamburu @ 12.2.2010, 19:27) Яс... 12.2.2010, 19:34
Мастер Джу Цитата(Meri @ 12.2.2010, 23:34) Я уверена... 12.2.2010, 19:45
haramamburu Meri
Я так понимаю, что вас именно смущает "п... 12.2.2010, 20:16
Гость Заглянул на этот сайт случайно и был несколько уди... 12.2.2010, 20:40
Meri Цитата(Гость @ 12.2.2010, 21:40) В этом с... 13.2.2010, 7:41
haramamburu Гость_Гость_* типа "будете проходить мимо - п... 12.2.2010, 20:51
Мастер Джу Цитата(Гость @ 13.2.2010, 0:40) Заглянул ... 12.2.2010, 21:08
haramamburu Мастер Джу
Чё, тож задело? 12.2.2010, 21:16
Мастер Джу Цитата(haramamburu @ 13.2.2010, 1:16) Мас... 12.2.2010, 21:18
Anatoli тут наверное ситуация в том что товарища "Иже... 12.2.2010, 21:56
Botanik Применить самодельные стальные кронштейны, чтоб на... 13.2.2010, 5:44
Гость Egor Осветитительную армтуру допускается подвешивать не... 13.2.2010, 18:23
OBON Здравствуйте всем. Здравствуйте уважаемая "Me... 14.2.2010, 10:30
Meri Цитата(OBON @ 14.2.2010, 11:30) Здравству... 15.2.2010, 17:29
haramamburu Цитата(Meri @ 15.2.2010, 17:29) Очень хор... 15.2.2010, 19:31
andrey357 Чего ругаться: существует типовй акт:
Акт проверки... 16.2.2010, 9:04![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 4:14 |
|
|
|
|