Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Монтаж дополнительного светильника , дополнительное освещение в производственном помещении

Meri
сообщение 12.2.2010, 17:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.2.2010
Из: г. Сургут
Пользователь №: 17310



Установлен дополнительный светильник с люминисцентными лампами над рабочим местом (зрительно-напряженные работы, без достаточного освещения производить невозможно). Светильник закреплен на опору горизонтально обычными проводами (не под напряжением, они используются в данном случае, как крепление).... Интуитивно понимаю, что данный вид крепления не соответсвует ни эстетическим понятиям, ни требованиям к установке светильников... Но нигде не нашла подробного описания к креплениям светильников и вообще к требованиям по проведению и установке дополнительного освещения... Прошу помощи!

Сообщение отредактировал Meri - 12.2.2010, 17:17


--------------------
Останься прост, беседуя с царями,
Будь честен, говоря с толпой,
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других... (Р.Киплинг)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 15.2.2010, 23:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Светильники местного освещения на производстве свободно болтаться на проволоке не должны. Кроме ПУЭ это изложено в СН 357-77

СН 357-77 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
3.57. Подвесные светильники общего освещения, устанавливаемые на потолках или фермах, как правило, должны крепиться к последним со свесом не более 1,5 м. Увеличение свеса этих светильников может предусматриваться в случаях:
а) если эти необходимо в целях обеспечения доступа к светильникам для обслуживания;
б) когда это позволяет улучшить экономические показатели установки без ухудшения качества освещения.
При установке светильников с увеличенным свесом конструкция их крепления должна ограничивать возможность раскачивания светильников под воздействием потоков воздуха.
3.58. Крепление светильников в производственных помещениях рекомендуется предусматривать как комплектный индустриальный узел, решаемый, как правило, совместно с конструкциями для прокладки сети.
3.59. В производственных помещениях, не являющихся пожаро- или взрывоопасными, если обслуживание светильников на месте их установки затруднено, рекомендуется применять светильники со встроенным штепсельным разъемом, а при целесообразности предусматривать указанный разъем в узле установки светильника.
3.60. Приспособления для подвешивания светильников массой до 100 кг должны длительно выдерживать без повреждений и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а массой 100 кг и более — двухкратной массе светильника плюс 80 кг.
3.61. Крепления светильников, устанавливаемых на основаниях, подверженных вибрации, в том числе на мостах кранов, должны иметь амортизирующие приспособления.
3.62. Во взрывоопасных помещениях все стационар¬ные светильники должны быть жестко укреплены.
3.63. Светильники местного освещения должны быть укреплены жестко или так, чтобы после перемещения они устойчиво сохраняли свое положение.

ВСН 294-72 (тоже "действующая" в моем Консультанте)
Инструкция содержит особенности выполнения электромонтажных работ в пожароопасных установках (помещениях и наружных) промышленных предприятий.
7-16. Подвесную арматуру необходимо подвешивать на специально предназначенном для нее крюке либо крепить резьбовыми соединениями к стальной трубе.
7-17. Для установки светильников с лампами накаливания массой до 6 кг на стенах и колоннах рекомендуется использовать кронштейны У114, закрепляемые дюбелями, болтами или пристрелкой, а также кронштейны К984, устанавливаемые с помощью трубного держателя К939 или закрепов К928, К930 и К934.
7-18. Для подвешивания светильников массой до 6 кг с крюком, кольцом, бугелем и т.п. в верхней части, например ППД (ППР)-100, к патрубкам с резьбой 3/4" различных кронштейнов, подвесов, стоек рекомендуется применять держатель У25м.
7-19. Для жесткого крепления светильников «универсаль», (например, УП-24) на кронштейнах с резьбовым патрубком 3/4" рекомендуется использовать держатель У115.
7-20. При установке арматуры вплотную к потолку ее необходимо крепить к розетке из изоляционного материала, например РП (У627м), закрепляемой на крюках У623 и У625. Крюк У623 применяется для перекрытий из пустотелых плит, крюк У625 - для перекрытий из сплошных плит.
7-21. Установку светильников на основаниях, подвергающихся вибрации (ткацких станках, кранах и т.п.) следует осуществлять с использованием различных компенсирующих колебания приспособлений: пружин, амортизаторов (например, К937) и т.п.
7-22. Металлические конструкции крепления светильников (кронштейны, скобы, штанги, крепежные детали и т.п.) в сырых помещениях, помещениях с химически активной средой и наружных установках должны иметь надежное противокоррозионное покрытие.

В каком СНиПе представлен способ крепления проволочкой? Что-то не встречал.

Сообщение отредактировал Олега - 15.2.2010, 23:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Meri   Монтаж дополнительного светильника   12.2.2010, 17:06
- - haramamburu   А что вас собственно смущает?   12.2.2010, 18:28
|- - Meri   Цитата(haramamburu @ 12.2.2010, 18:28) А ...   12.2.2010, 18:57
- - Мастер Джу   Цитата(Гость_Мария Величко_* @ 12.2.2010, 22...   12.2.2010, 18:58
|- - Meri   Цитата(Мастер Джу @ 12.2.2010, 18:58) Вы ...   12.2.2010, 18:59
- - haramamburu   Meri , стоп стоп стоп, из вышего первого поста ...   12.2.2010, 19:09
|- - Meri   Цитата(haramamburu @ 12.2.2010, 19:08) Me...   12.2.2010, 19:20
- - с2н5он   Цитата(Meri @ 12.2.2010, 17:06) Установле...   12.2.2010, 19:14
- - Мастер Джу   Цитата(Meri @ 12.2.2010, 21:06) Интуитивн...   12.2.2010, 19:20
- - haramamburu   Ясно. Крепление проводом продом здесь непричем (хо...   12.2.2010, 19:27
|- - Meri   Цитата(haramamburu @ 12.2.2010, 19:27) Яс...   12.2.2010, 19:34
- - Мастер Джу   Цитата(Meri @ 12.2.2010, 23:34) Я уверена...   12.2.2010, 19:45
- - haramamburu   Meri Я так понимаю, что вас именно смущает "п...   12.2.2010, 20:16
- - Гость   Заглянул на этот сайт случайно и был несколько уди...   12.2.2010, 20:40
|- - Meri   Цитата(Гость @ 12.2.2010, 21:40) В этом с...   13.2.2010, 7:41
- - haramamburu   Гость_Гость_* типа "будете проходить мимо - п...   12.2.2010, 20:51
- - Мастер Джу   Цитата(Гость @ 13.2.2010, 0:40) Заглянул ...   12.2.2010, 21:08
- - haramamburu   Мастер Джу Чё, тож задело?   12.2.2010, 21:16
- - Мастер Джу   Цитата(haramamburu @ 13.2.2010, 1:16) Мас...   12.2.2010, 21:18
- - Anatoli   тут наверное ситуация в том что товарища "Иже...   12.2.2010, 21:56
- - Botanik   Применить самодельные стальные кронштейны, чтоб на...   13.2.2010, 5:44
- - Гость Egor   Осветитительную армтуру допускается подвешивать не...   13.2.2010, 18:23
- - OBON   Здравствуйте всем. Здравствуйте уважаемая "Me...   14.2.2010, 10:30
|- - Meri   Цитата(OBON @ 14.2.2010, 11:30) Здравству...   15.2.2010, 17:29
|- - haramamburu   Цитата(Meri @ 15.2.2010, 17:29) Очень хор...   15.2.2010, 19:31
- - Олега   Светильники местного освещения на производстве сво...   15.2.2010, 23:08
- - andrey357   Чего ругаться: существует типовй акт: Акт проверки...   16.2.2010, 9:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 4:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены