Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. , Объясните разницу.

Drahtor
сообщение 14.2.2010, 20:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 17228



Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 15.2.2010, 21:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1833
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата
Так под нагрузкой или хх?
Трансформатор на хх и так можно отключить разъединителем.

В закрытых помещениях нельзя оперировать(в особенности отключать) под нагрузкой разьединителями, даже ток ХХ. Читайте инструкцию по переключениям. То что их ставят, да ставят, но оперировать только без нагрузки. Нельзя что бы была дуга, она может и не погаснет в ЗРУ и ЗТП. Подать напряжение на короткую секцию в 10 кВ можно, но не более.

Ток ХХ транс то же нагрузка, при которой возникает дуга.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Drahtor   Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки.   14.2.2010, 20:28
- - Мастер Джу   Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 0:28) Чем раз...   14.2.2010, 20:49
|- - с2н5он   Цитата(Мастер Джу @ 14.2.2010, 20:49) Тем...   14.2.2010, 20:57
- - Drahtor   ТО есть автаматический выключатель - это то же, чт...   14.2.2010, 21:50
|- - Volt380   Цитата(Drahtor @ 14.2.2010, 21:50) ТО ест...   14.2.2010, 23:02
- - mic61   Цитата(Drahtor @ 14.2.2010, 19:28) Чем ра...   15.2.2010, 0:07
- - Drahtor   А отделитель от разъединителя?   15.2.2010, 18:32
- - Мастер Джу   Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:32) А отде...   15.2.2010, 18:57
|- - Dmitry_G   Цитата(Мастер Джу @ 15.2.2010, 19:57) Отд...   15.2.2010, 21:20
|- - Drahtor   Цитата(Dmitry_G @ 15.2.2010, 21:20) Добав...   15.2.2010, 21:40
|- - Dmitry_G   Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:40) ТО ест...   15.2.2010, 22:38
|- - mic61   Dmitry_G вцелом все правильно рассказал о работе к...   16.2.2010, 19:31
|- - Serg_A   Цитата(mic61 @ 16.2.2010, 18:31) Но вопро...   19.2.2010, 16:06
- - Сергей ДД   Могу добавить, что разьединителями запрещается опе...   15.2.2010, 20:33
- - Мастер Джу   Цитата(Сергей ДД @ 16.2.2010, 0:33) Могу ...   15.2.2010, 20:52
- - Drahtor   В каких случаях применяется разъединитель, а в как...   15.2.2010, 21:05
- - Мастер Джу   пост 8 смотри Отделитель в специальных случаях на...   15.2.2010, 21:08
- - Drahtor   Посмотрел... И в каких случаях требуется более быс...   15.2.2010, 21:15
- - Сергей ДД   ЦитатаТак под нагрузкой или хх? Трансформатор на х...   15.2.2010, 21:22
- - Мастер Джу   Цитата(Dmitry_G @ 16.2.2010, 1:20) Вот та...   15.2.2010, 21:32
- - Сергей ДД   Цитата6.8.11. Отключение и включение под напряжени...   15.2.2010, 21:39
- - Мастер Джу   Цитата(Drahtor @ 16.2.2010, 1:40) ТО есть...   15.2.2010, 21:50
- - Сергей ДД   Да с этими КЗ-ОД одна мука была. Сидишь вдруг бах ...   16.2.2010, 9:11
- - Roman D   Суть скорее в назначении, а не в принципе работы.....   19.2.2010, 19:49
- - Гость   Dmitry_G, почему ВН можно коммутировать токи нагру...   19.10.2010, 17:43
- - Dmitry_G   Цитата(Гость @ 19.10.2010, 18:43) Dmitry_...   20.10.2010, 20:07