Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. , Объясните разницу.

Drahtor
сообщение 14.2.2010, 20:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 17228



Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 15.2.2010, 18:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:32) *
А отделитель от разъединителя?


Отделитель-это быстрый автоматическии разъединитель.
В принципе большой разницы между ними нет.У обоих нет дугогасительных устройств,в этом их отличие от выключателя нагрузки.

Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе процесс отключения длится 0,5-1,0 с.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 19:16


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 15.2.2010, 21:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Мастер Джу @ 15.2.2010, 19:57) *
Отделитель-это быстрый автоматическии разъединитель.
В принципе большой разницы между ними нет.У обоих нет дугогасительных устройств,в этом их отличие от выключателя нагрузки.

Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе процесс отключения длится 0,5-1,0 с.


Добавлю, что отделитель обычно в аврийном режиме работает в паре с короткозымыкателем(а вернее в связке "КЗ-В-ОД").Т.е. при работе защит трансформатора, работает короткозамыкатель, создает 1 фазное к.з. на питающей линии 110 кВ, а в сети 35 кВ 2-х фаное к.з (там 2 короткозамыкателя).При создании искуственного к.з. отключается В питающей ВЛ (на другом конце ВЛ, откуда питается ПС). В безтоковую паузу АПВ выключателя ( при отсутсвии протекания тока во вторичных цепях ТТНП, установленного в цепи ОД), отделитель (ОД) автоматически отключается отделяя участок к.з (замкнутый на "землю" короткозамыкатель). Когда участок искуственного к.з. отделен -получаем "успешное" АПВ В питающей ВЛ.
Т.е. ОД устанавливается для отделения аварийного уч-ка (трансформатора в основном) при работе дифзащиты, газовой защиты, МТЗ и т.д, как правило на ПС с простой схемой . Делается это для удешевления (выключатель дороже), хотя на новых ПС ставят выключатели.
Вот такое еще назначение ОД.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Drahtor   Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки.   14.2.2010, 20:28
- - Мастер Джу   Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 0:28) Чем раз...   14.2.2010, 20:49
|- - с2н5он   Цитата(Мастер Джу @ 14.2.2010, 20:49) Тем...   14.2.2010, 20:57
- - Drahtor   ТО есть автаматический выключатель - это то же, чт...   14.2.2010, 21:50
|- - Volt380   Цитата(Drahtor @ 14.2.2010, 21:50) ТО ест...   14.2.2010, 23:02
- - mic61   Цитата(Drahtor @ 14.2.2010, 19:28) Чем ра...   15.2.2010, 0:07
- - Drahtor   А отделитель от разъединителя?   15.2.2010, 18:32
- - Мастер Джу   Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:32) А отде...   15.2.2010, 18:57
|- - Dmitry_G   Цитата(Мастер Джу @ 15.2.2010, 19:57) Отд...   15.2.2010, 21:20
|- - Drahtor   Цитата(Dmitry_G @ 15.2.2010, 21:20) Добав...   15.2.2010, 21:40
|- - Dmitry_G   Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:40) ТО ест...   15.2.2010, 22:38
|- - mic61   Dmitry_G вцелом все правильно рассказал о работе к...   16.2.2010, 19:31
|- - Serg_A   Цитата(mic61 @ 16.2.2010, 18:31) Но вопро...   19.2.2010, 16:06
- - Сергей ДД   Могу добавить, что разьединителями запрещается опе...   15.2.2010, 20:33
- - Мастер Джу   Цитата(Сергей ДД @ 16.2.2010, 0:33) Могу ...   15.2.2010, 20:52
- - Drahtor   В каких случаях применяется разъединитель, а в как...   15.2.2010, 21:05
- - Мастер Джу   пост 8 смотри Отделитель в специальных случаях на...   15.2.2010, 21:08
- - Drahtor   Посмотрел... И в каких случаях требуется более быс...   15.2.2010, 21:15
- - Сергей ДД   ЦитатаТак под нагрузкой или хх? Трансформатор на х...   15.2.2010, 21:22
- - Мастер Джу   Цитата(Dmitry_G @ 16.2.2010, 1:20) Вот та...   15.2.2010, 21:32
- - Сергей ДД   Цитата6.8.11. Отключение и включение под напряжени...   15.2.2010, 21:39
- - Мастер Джу   Цитата(Drahtor @ 16.2.2010, 1:40) ТО есть...   15.2.2010, 21:50
- - Сергей ДД   Да с этими КЗ-ОД одна мука была. Сидишь вдруг бах ...   16.2.2010, 9:11
- - Roman D   Суть скорее в назначении, а не в принципе работы.....   19.2.2010, 19:49
- - Гость   Dmitry_G, почему ВН можно коммутировать токи нагру...   19.10.2010, 17:43
- - Dmitry_G   Цитата(Гость @ 19.10.2010, 18:43) Dmitry_...   20.10.2010, 20:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 15:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены