Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. , Объясните разницу. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. , Объясните разницу. |
14.2.2010, 20:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 |
Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки?
|
|
|
![]() |
15.2.2010, 18:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А отделитель от разъединителя? Отделитель-это быстрый автоматическии разъединитель. В принципе большой разницы между ними нет.У обоих нет дугогасительных устройств,в этом их отличие от выключателя нагрузки. Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе процесс отключения длится 0,5-1,0 с. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 19:16 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
15.2.2010, 21:20
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Отделитель-это быстрый автоматическии разъединитель. В принципе большой разницы между ними нет.У обоих нет дугогасительных устройств,в этом их отличие от выключателя нагрузки. Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе процесс отключения длится 0,5-1,0 с. Добавлю, что отделитель обычно в аврийном режиме работает в паре с короткозымыкателем(а вернее в связке "КЗ-В-ОД").Т.е. при работе защит трансформатора, работает короткозамыкатель, создает 1 фазное к.з. на питающей линии 110 кВ, а в сети 35 кВ 2-х фаное к.з (там 2 короткозамыкателя).При создании искуственного к.з. отключается В питающей ВЛ (на другом конце ВЛ, откуда питается ПС). В безтоковую паузу АПВ выключателя ( при отсутсвии протекания тока во вторичных цепях ТТНП, установленного в цепи ОД), отделитель (ОД) автоматически отключается отделяя участок к.з (замкнутый на "землю" короткозамыкатель). Когда участок искуственного к.з. отделен -получаем "успешное" АПВ В питающей ВЛ. Т.е. ОД устанавливается для отделения аварийного уч-ка (трансформатора в основном) при работе дифзащиты, газовой защиты, МТЗ и т.д, как правило на ПС с простой схемой . Делается это для удешевления (выключатель дороже), хотя на новых ПС ставят выключатели. Вот такое еще назначение ОД. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
Drahtor Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. 14.2.2010, 20:28
Мастер Джу Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 0:28) Чем раз... 14.2.2010, 20:49
с2н5он Цитата(Мастер Джу @ 14.2.2010, 20:49) Тем... 14.2.2010, 20:57
Drahtor ТО есть автаматический выключатель - это то же, чт... 14.2.2010, 21:50
Volt380 Цитата(Drahtor @ 14.2.2010, 21:50) ТО ест... 14.2.2010, 23:02
mic61 Цитата(Drahtor @ 14.2.2010, 19:28) Чем ра... 15.2.2010, 0:07
Drahtor А отделитель от разъединителя? 15.2.2010, 18:32
Drahtor Цитата(Dmitry_G @ 15.2.2010, 21:20) Добав... 15.2.2010, 21:40
Dmitry_G Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:40) ТО ест... 15.2.2010, 22:38
mic61 Dmitry_G вцелом все правильно рассказал о работе к... 16.2.2010, 19:31
Serg_A Цитата(mic61 @ 16.2.2010, 18:31) Но вопро... 19.2.2010, 16:06
Сергей ДД Могу добавить, что разьединителями запрещается опе... 15.2.2010, 20:33
Мастер Джу Цитата(Сергей ДД @ 16.2.2010, 0:33) Могу ... 15.2.2010, 20:52
Drahtor В каких случаях применяется разъединитель, а в как... 15.2.2010, 21:05
Мастер Джу пост 8 смотри
Отделитель в специальных случаях на... 15.2.2010, 21:08
Drahtor Посмотрел... И в каких случаях требуется более быс... 15.2.2010, 21:15
Сергей ДД ЦитатаТак под нагрузкой или хх?
Трансформатор на х... 15.2.2010, 21:22
Мастер Джу Цитата(Dmitry_G @ 16.2.2010, 1:20) Вот та... 15.2.2010, 21:32
Сергей ДД Цитата6.8.11. Отключение и включение под напряжени... 15.2.2010, 21:39
Мастер Джу Цитата(Drahtor @ 16.2.2010, 1:40) ТО есть... 15.2.2010, 21:50
Сергей ДД Да с этими КЗ-ОД одна мука была. Сидишь вдруг бах ... 16.2.2010, 9:11
Roman D Суть скорее в назначении, а не в принципе работы..... 19.2.2010, 19:49
Гость Dmitry_G, почему ВН можно коммутировать токи нагру... 19.10.2010, 17:43
Dmitry_G Цитата(Гость @ 19.10.2010, 18:43) Dmitry_... 20.10.2010, 20:07![]() ![]() |
|