![]() Срабатывает диф реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Срабатывает диф реле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 ![]() |
Проложили пол года назад кабель (4х6) в гофре длиной 5 метров под землей в соседнее помещение (помещение ниже уровня пола) .
Сегодня подключаем его к диф реле и моментально выбивает, при том выбивает даже если подсоединяю ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД например фазу! Поскажите в чем проблемма и что можно проверить? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Egor_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Проверить изоляцию лучше мегометром на 1000в(2500 можно пробить изоляцию) По нормам КЛ до 1000В изоляция-0,5 Мом
У Вас кабель в подвале может просто напитал влаги, в этом случае можно подать напряжение и желательно подключить какю-нибудь нагрузку может удасться "подсушить". Ну ,а если будет выбивать автомат ( не УЗО) придется менять кабель. УЗО может срабатывать по влаги |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11193 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Проверить изоляцию лучше мегометром на 1000в(2500 можно пробить изоляцию) По нормам КЛ до 1000В изоляция-0,5 Мом У Вас кабель в подвале может просто напитал влаги, в этом случае можно подать напряжение и желательно подключить какю-нибудь нагрузку может удасться "подсушить". Ну ,а если будет выбивать автомат ( не УЗО) придется менять кабель. УЗО может срабатывать по влаги Изоляцию уже давно пробило. Опыт сушки явно не подойдёт. Покупаем новый кабель. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 14:42 |
|
![]() |