Буква "т" после кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Буква "т" после кабеля |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
9.2.2010, 14:21
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Я видел , в проектах пишут кабель, его сечение, а далее т.20, например. Подскажите, что это значит? Спасибо
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
11.2.2010, 13:04
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Спасибо большое за ответы, особенно OBON!
Помогите , пожалуйста, еще с одним вопросом: есть ли разница в способе прокладке кабеля по стене и в штробе? Я имею в виду разницу в пропускании максимального значения тока... Я только знаю, что кабель. проложенный в земле, может пропускать больший ток, чем кабель, проложенный в воздухе. Так вот, по стене и в штробе - можно считать в воздухе? |
|
|
11.2.2010, 19:46
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
... есть ли разница в способе прокладке кабеля по стене и в штробе? Я имею в виду разницу в пропускании максимального значения тока... Я только знаю, что кабель. проложенный в земле, может пропускать больший ток, чем кабель, проложенный в воздухе. Так вот, по стене и в штробе - можно считать в воздухе? Здравствуйте все. Да, прокладка кабеля\провода в стене в штрабе или открыто по стене для выбора проводников по пропускной способности тока считается как прокладка в воздухе. Более того, если прокладка в земле но в трубах, например в ПНД, то пропускная способность проводников также выбирается из условий прокладки в воздухе. (ПУЭ п.13.16 для кабелей с бумажной изоляцией) Более того, если кабель по всей трассе проложен в земле в траншее, а на вводе в здание или где-то при проходе через широкую дорогу в трубах, и длинна этого участка более10м, выбирать кабель надо из наихудшего условия прокладки (в воздухе). Или переходить на этом участке на большее сечение кабеля (ПУЭ п.2.3.36) С уважением. |
|
|
Гость_Андрей_* Буква "т" после кабеля 9.2.2010, 14:21
savelij Кабель в трубе. 9.2.2010, 14:35
Andrey59 с условным проходом (внутренним диаметром) 20мм 9.2.2010, 16:24
Гость_Андрей_* Труба стальная?
Спасибо большая за помощь! 9.2.2010, 17:31
savelij Цитата(Гость_Андрей_* @ 9.2.2010, 17:31) ... 9.2.2010, 17:56
OBON Цитата(Гость_Андрей_* @ 9.2.2010, 20:31) ... 10.2.2010, 21:10
Гость Egor Есть еще поправочные коэффициенты для температуры ... 11.2.2010, 19:24
Andrey59 Г20 - гибкий металлорукав OBON, пишет
Я обычно пи... 11.2.2010, 19:52![]() ![]() |
|