Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Буква "т" после кабеля

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 9.2.2010, 14:21
Сообщение #1





Гости






Я видел , в проектах пишут кабель, его сечение, а далее т.20, например. Подскажите, что это значит? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 11.2.2010, 13:04
Сообщение #2





Гости






Спасибо большое за ответы, особенно OBON!

Помогите , пожалуйста, еще с одним вопросом: есть ли разница в способе прокладке кабеля по стене и в штробе? Я имею в виду разницу в пропускании максимального значения тока... Я только знаю, что кабель. проложенный в земле, может пропускать больший ток, чем кабель, проложенный в воздухе. Так вот, по стене и в штробе - можно считать в воздухе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 11.2.2010, 19:46
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.2.2010, 16:04) *
... есть ли разница в способе прокладке кабеля по стене и в штробе? Я имею в виду разницу в пропускании максимального значения тока... Я только знаю, что кабель. проложенный в земле, может пропускать больший ток, чем кабель, проложенный в воздухе. Так вот, по стене и в штробе - можно считать в воздухе?

Здравствуйте все.
Да, прокладка кабеля\провода в стене в штрабе или открыто по стене для выбора проводников по пропускной способности тока считается как прокладка в воздухе. Более того, если прокладка в земле но в трубах, например в ПНД, то пропускная способность проводников также выбирается из условий прокладки в воздухе. (ПУЭ п.13.16 для кабелей с бумажной изоляцией) Более того, если кабель по всей трассе проложен в земле в траншее, а на вводе в здание или где-то при проходе через широкую дорогу в трубах, и длинна этого участка более10м, выбирать кабель надо из наихудшего условия прокладки (в воздухе). Или переходить на этом участке на большее сечение кабеля (ПУЭ п.2.3.36)
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 8:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены