Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземление зануление , возникла проблема

grek7412
сообщение 10.2.2010, 13:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2010
Пользователь №: 17294



Помогите разобраться а то 3-й день не сплю всю голову сломал.
Проблема такая: Здание 2 этажа сталинка , питание 380 , контур заземления, оборудование 3ф двигатели, и 1ф потребители . Суть : между землёй-нолём и отоплением существует напряжение от 11 до 36 В при замыкании возникает искра ток через перемычку до 7 А!!! При обесточивание здания никаких симптомов болезни не наблюдается. При последовательном подключении потребителей и напряжение и ток растут. Энергокомпания говорит что проблема с нашей стороны. Мои предположения : плохой ноль, плохая земля (клещи показывают что сток на землю 3 А)возможно из-за морозов. Плиз помогите, кто чем может

зы нагрузка по фазам 50А 55А 51А

Сообщение отредактировал grek7412 - 10.2.2010, 13:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
grek7412
сообщение 11.2.2010, 15:20
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2010
Пользователь №: 17294



В общем проблема разрешилась. Всё дело действительно оказалось в плохом контакте на нуле на отводе от ВЛ. Приехали из энергокомпании полчаса споров кто виноват и что делать, 15 минут на установку нового зажима. Приехали кстати только после скрытой угрозы что я сейчас трубу со своей землёй соеденю как положено и пусть дальше разбираются между собой теплосеть и мосэнерго. Ну раз все разрешилось пойду заземлю коммуникации на вводе в здание. ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто откликнулся.