нужна ли перемычка?

Гость_Гость_*
сообщение 10.2.2010, 17:31
Сообщение #1





Гости






Отдельно стоящее здание 6*18 метров, мастерская по ремонту оборудования.Все запитано от щитка с автоматами . по эстакаде к зданию приходит питающий кабель АВВГ 3*70+1*35. Снаружи еще летом забил несколько электродов из кругляка d14 подвел к щитку кругляком d10 и соединил заземляющее устройство с корпусом щитка гибкой шинкой ПЩ. Кабель к 3-фазным потребителям мастерской заложил пятижильный медный.Сдавать работу никому не нужно,просто стало интересно правильно ли все сделал а имеенно:
1)нулевую жилу питающего кабеля посадил на шинку N, изолированную от корпуса щитка.А жилы PE пятижильных групповых кабелей на на шинку PE соединенную с корпусом щитка и с заземлением. То есть повторного заземления нулевой жилы питающего кабеля не сделал.Правильно?
2) Нужно ли в данном случае делать контур по внутреннему периметру мастерской или достаточно соединения пятой жилы проводников с корпусами оборудования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey59
сообщение 11.2.2010, 14:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



В TN-C четвертый провод называется PEN (объединяет нулевой рабочий и защитный проводники). У Вас он разделился и система стала TN-C-S. Делаете как бармалей, написал. Внутренний контур называется системой уравнивания потенциалов, читайте 1.7 ПУЭ


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 2:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены