Допустимое отклонение напряжения на ВЛ 0,4 кВ

Maksim
сообщение 10.2.2010, 10:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.4.2005
Пользователь №: 2704



Есть ГОСТ 13109-97 "НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ", где есть пункт:
5.2 Отклонение напряжения.
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения,
для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения
напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от
номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение).
Есть разные мнения, однако до конца так и не понятно: КАКОЕ ДОПУСКАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЛ 0,4 кВ В КОНЦЕ ЛИНИИ НА ВВОДЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ (на границе балансовой и эксплутационной принадлежности - на зажимах ВЛ 0,4 кВ)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
pvm
сообщение 11.2.2010, 8:48
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



to Maksim:
1. "Размазанные" формулировки позволяют проектировщику принимать наиболее разумные в данном конкретном случае технические решения.
2. Если Вас волнует напряжение на Вашей плазменной панели, откройте паспорт и посмотрите допустимые отклонения напряжения - они будут в разы больше, чем прописано в НТД и чем допускается для лампы накаливания.
3. Если Вас не устраивают НТД, обратитесь в орган, их утверждающий, со своими деловыми предложениями.
4. Если Вы электрик по образованию, Вы должны знать, почему в качестве критерия выбрана именно лампа нкакливания, а не другой электроприемник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim
сообщение 11.2.2010, 12:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.4.2005
Пользователь №: 2704



Цитата(pvm @ 11.2.2010, 5:48) *
to Maksim:
1. "Размазанные" формулировки позволяют проектировщику принимать наиболее разумные в данном конкретном случае технические решения.
2. Если Вас волнует напряжение на Вашей плазменной панели, откройте паспорт и посмотрите допустимые отклонения напряжения - они будут в разы больше, чем прописано в НТД и чем допускается для лампы накаливания.
3. Если Вас не устраивают НТД, обратитесь в орган, их утверждающий, со своими деловыми предложениями.
4. Если Вы электрик по образованию, Вы должны знать, почему в качестве критерия выбрана именно лампа нкакливания, а не другой электроприемник.

Уважаемый pvm, прочтите пожалуйста название темы. Прежде чем высказать свое мнение потрудитесь все-же дать ответ на главный вопрос, с сылками на действующую НТД. Возможно тогда остальные вопросы отпадут сами собой. Спасибо.
Вернуться в начало страницы