#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 17222 ![]() |
У меня вопрос такого плана. Согласно действующей на Украине инструкции "Ликвидация аварий...", при повреждении выключателя в схеме 2 СШ с обходной, необходимо разгрузить присоединение, зашунтировать поврежденный выключатель обходным и после этого, с деблокировкой приводов разъединителей, разобрать схему поврежденного выключателя. И никак иначе. Чем вызвано такое требование? Почему нельзя разобрать схему выключателя разъединителями без шунтирования? Возьмем простой пример. ВЛ с одним ответвлением, схема с 2-х сторон разобрана ЛР, подали напряжение на ВЛ, при отключении не переключилась 1-на фаза. Как действовать? Помогите, а то я мозг поломаю.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15254 ![]() |
У меня близкий к теме вопрос. Поврежденный выключатель (ушло масло,заклинил привод и т.п.) линия под нагрузкой. Заменяем отказавший - обходным(шунтируем), затем отключаем линейный и шинный отказавшего выводим в ремонт. В старину, при отключении разъединителей(линейный и шинный отказавшего), с обходного выключателя снимали опер.ток и выводили защиты, чтобы не дай бог не отключился (ток нагрузки придется на разъединитель со всеми вытекающими). Сейчас, согласно "Инструкция по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части Единой энергетической системы России" опер.ток с обходного снимать категорически запрещают.
Объясните почему? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 17222 ![]() |
У меня близкий к теме вопрос. Поврежденный выключатель (ушло масло,заклинил привод и т.п.) линия под нагрузкой. Заменяем отказавший - обходным(шунтируем), затем отключаем линейный и шинный отказавшего выводим в ремонт. В старину, при отключении разъединителей(линейный и шинный отказавшего), с обходного выключателя снимали опер.ток и выводили защиты, чтобы не дай бог не отключился (ток нагрузки придется на разъединитель со всеми вытекающими). Сейчас, согласно "Инструкция по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части Единой энергетической системы России" опер.ток с обходного снимать категорически запрещают. Объясните почему? Сначала даже не поверил. Просмотрел "Инструкцию..." на которую вы ссылаетесь и, действительно, п. 6.2.3.6 "Запрещается при производстве операций разъединителями отключать оперативный ток и выводить из действия защиты с обходного выключателя." Бррррр. Если предположить что при разборке схемы поврежденного выключателя отключится ОВ, то отключение разъединителя будет происходить под НАГРУЗКОЙ, что представляет опасность для жизни персонала, выполняющего операции, и приведет к повреждению оборудования. На чем основывается это требование? Сообщение отредактировал Serg_A - 11.2.2010, 10:30 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |