Доброго дня, коллеги !

Вопрос теоретический.
Дано : Трехфазный автомат. Допустим АВВ, допустим S253 или 233, хотя это, в принципе, не важно.
Если включить один их трех его полюсов в однофазную сеть, оставив два других полюса неподключенными -
будет ли он адекватно реагировать на токи перегрузок и коротких замыканий ?
Я считаю, что будет. Однако мой товарищ, менеджер по продажам одной уважаемой компании, утверждал, что на занятиях, проводимых у них поставщиком ообрудования АВВ, утверждалось, что включение 3-х фазного автомата в однофазную сеть недопустимо. Типа будет неправильно работать.
Найти : Корректно ли с технической точки зрения включение 3-х в одно- ? icon_smile.gif
Кто может - поделитесь опытом практическим, либо теоретическими доводами и рассуждениями - буду очень благодарен.

PS - Поиск курил, но что-то он не курится. Или я курить не умею icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 4.2.2010, 16:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



А вы включите в этом атомате все 3 полюса последовательно, тогда автомат ни в жизнь не догадается, что работает в однофазной сети.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.2.2010, 16:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(RomanNV @ 4.2.2010, 16:05) *
А вы включите в этом атомате все 3 полюса последовательно, тогда автомат ни в жизнь не догадается, что работает в однофазной сети.

Догадается. Между полюсами напряжение ноль получится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 8.2.2010, 9:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Сунцов Денис @ 4.2.2010, 18:38) *
Догадается. Между полюсами напряжение ноль получится

Я имел в виду простой автомат, а не защиту по напряжению.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы