Доброго дня, коллеги !
Вопрос теоретический. Дано : Трехфазный автомат. Допустим АВВ, допустим S253 или 233, хотя это, в принципе, не важно. Если включить один их трех его полюсов в однофазную сеть, оставив два других полюса неподключенными - будет ли он адекватно реагировать на токи перегрузок и коротких замыканий ? Я считаю, что будет. Однако мой товарищ, менеджер по продажам одной уважаемой компании, утверждал, что на занятиях, проводимых у них поставщиком ообрудования АВВ, утверждалось, что включение 3-х фазного автомата в однофазную сеть недопустимо. Типа будет неправильно работать. Найти : Корректно ли с технической точки зрения включение 3-х в одно- ? ![]() Кто может - поделитесь опытом практическим, либо теоретическими доводами и рассуждениями - буду очень благодарен. PS - Поиск курил, но что-то он не курится. Или я курить не умею ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Автомат будет нормально работать в однофазной сети без разговоров -
в трехфазной сети он должен работать при любых КЗ, в т.ч и однофазных Исключение составляют АВ с защитой минимального напряжения - такой не включишь, пока не подашь все три фазы, но это уже не совсем автомат, а защита от неполнофазного режима |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |