Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Один или несколько диф. автоматов, скорость срабатывания

vdv
сообщение 22.6.2006, 12:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.6.2006
Пользователь №: 5881



Помогите дилетанту, pls.

Делаю ремонт в квартире и дошло дело до общения с электриком, который выдвинул следующий тезис:

Если поставить на каждую розеточную группу отдельный диф. автомат, то при засовывании в розетку пальца, защита сработает _быстрее_ нежли чем в схеме, когда один диф. автомат стоит на входе в квартиру, а на розеточные группы обычные автоматы. Ток утечки в обоих схемах рассматривается как 30mA (на группе в первом случае и на входе в квартиру во втором), различаются только номиналы: розеточные группы 16А, а общий вход 40А.

Действительно ли скорость срабаывания зависит от схемы или же это только вопрос удобства поиска а какая цепь провинилась, если сработал общий входной диф. автомат?

По моему пониманию быстрее как раз сработает один входной, т.к. у него на все цепи 30мА и превышение порога у него наступит быстрее нежли чем у того, которого 30мА только на группу, а длины проводников не такие большие, чтобы хоть как-то существенно изменить картину.

Ввод в квартиру однофазный, трехпроводный с честной землей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 22.6.2006, 15:46
Сообщение #2





Гости






Засовывание пальца в розетку - дело очень полезное, не спорю. Я же при выполнении проекта на электросеть квартиры, поступаю несколько иначе:
1. На планировку квартиры наносятся все требуемые электророзетки (1-фазные, 3-фазные, - при 3-фазном вводе), например, 35 шт. (одинарные, двойные, тройные...).
2. По функциональному предназначению (по планиремой к подключению нагрузке) указываю для каждой розетки (одинарной, двойной, тройной) установленную мощность подключения (по техпаспортам оборудования, по логике здравого смысла и т.д.).
3. По функциональному-же предназначению розеток, объединяю их в группы (по суммарной мощности подключения), расчитываю суммарный ток утечки по каждой группе. По какой логике объединять розетки в группы - отдельная песня...
4. И так далее... Т.е. весь процесс проектирования электросети квартиры - пошаговое планирование подключения всего электроустановочного и электроосветительного оборудования (каждого светильника, розетки, разного бытового оборудования, теплого пола и пр. и пр.). Песня эта долгая, могу предложить такой путь: если у Вас есть возможность открыть (посмотреть) и распечатать файл Автокадовский (AutoCAD-2004 и выше), напишите мне письмо (kuzm@ustanovim.ru), я вышлю как вариант - расчет электрических нагрузок групповых сетей квартиры, так называемую однолинейную расчетную схему (схему компановки квартирного электрощита) - согласованную в "Ростехнадзоре" по г. Москва, в "Мосэнергосбыте" (ЦОПэнерго).
5. Про предназначение УЗО и автомата (или дифавтомата) - также песня долгая. На вводе в квартиру ставится УЗО с током срабатывания 300 (100) мА - это защита от пожара. На каждую розеточную группу ставится свой дифавтомат (или автомат + УЗО) с током утечки 30 и 10 мА... Если Вы в Москве - я могу показать полный проект на электросеть квартиры, тогда все разложится в голове по полочкам и все будет понятно - что и зачем...
Вернуться в начало страницы