Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

О резервном питании

Гость_Андрей В_*
сообщение 25.1.2010, 12:23
Сообщение #1





Гости






Приветствую! Не хочу создавать тему и не нашел более подходящей ,чем эта!
Есть такая схемка.

Пожалуйста, скажите, правильно ли сделано подключение резервного питания (заодно, если не лень, оцените и всю схему). Переключение с основного питания будет ручным.
Вот какие вопросы возникли:
1.Стоит ли заменять перекидной рубильник на переключатель с тремя положениями (сеть-отключено-генератор).Если да, то дайте , пожалуйста, ссылку на какую-нибудь модель...
2.Генератор предназначен на 5,2КВт - что будет, если нагрузка будет более 5КВт?..

Извините, если вопросы слишком глупыми показались. Просто почти никогда не сталкивался с ДГУ.

Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Андрей В_*
сообщение 31.1.2010, 21:38
Сообщение #2





Гости






Гость, спасибо за помощь!
Да , я перенесу потребителей резервного питания в одно место и по Вашему совету сделаю отдельную нулевую шину для них! В ЩР2 и ЩР3 также будут потребители резервного питания (только однофазные!) , поэтому, думаю, верно будет, если прокину отдельный провод от нулевой шины резервных потребителей ЩР1 к аналогичной шине остальных щитов - это будет правильное решение?

"При питании потребителей от ДГУ на щитах ШР2,ШР3 будет приходить одна фаза от ДГУ- это так задумано ?" - более корректно если, то одна фаза (L3) будет иметь резерв от ДГУ. Получается, что в штатном режиме ноль для потребителей фаз L1,L2 щитов ЩР2 и ЩР3 будет в магистральном кабеле 5х4, а для потребителей фазы L3 - на отдельном проводе 1х4. Тоже самое будет и в аварийном случае (при использовании ДГУ), только L1,L2 не будут работать.

УЗО менять на дифы не буду.

Правильны ли мои "умозаключения"? Большое спасибо всем за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей В   О резервном питании   25.1.2010, 12:23
- - Андрей В   большая просьба помочь   25.1.2010, 23:17
|- - savelij   Цитата(Андрей В @ 25.1.2010, 23:17) больш...   25.1.2010, 23:37
- - dimbas   1. На такие токи можно и пакетник поставить напри...   26.1.2010, 5:23
- - Андрей В   вот в более удобном виде картину вставил. по схем...   26.1.2010, 12:06
- - Андрей В   Подскажите, пожалуйста, надо ли делать "отпай...   27.1.2010, 23:36
- - savelij   Может есть смысл перекидной рубильник ставить до п...   27.1.2010, 23:51
- - Ядерщик   ОПН как я понимаю - ограничители перенапряжений?   28.1.2010, 0:30
- - Андрей В   Да, ОПН - это ограничители. А почему стоит до УЗО...   28.1.2010, 22:01
- - savelij   ЦитатаА почему стоит до УЗО, а не после?Если этот ...   28.1.2010, 22:20
- - Гость   На схеме потребители которые нужно резервировать п...   29.1.2010, 17:44
- - Андрей В   Гость, спасибо за помощь! Да , я перенесу пот...   31.1.2010, 21:38
- - Андрей В   Я изменил схемку. Посмотрите, пожалуйста, правильн...   27.2.2010, 14:45
- - Андрей В   перезаливаю картники, а то они маленькие получилис...   27.2.2010, 14:48
- - Андрей В   Никто не подскажет мои косяки, если они есть?...   2.3.2010, 0:49


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему