Привет.У меня такой вопрос. Мне нужно выбрать автомат. выкл. в цепи установлен двигатель с номинальным током 47А.В цепи 380В. Как правельно расчитать параметры для выключателя?
|
|
|
![]() |
20.6.2006, 15:34
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Соответственно следующий номинал автоматического выключателя 50 А. Но двигатель имеет пусковой ток примерно 7 номиналов. Такая перегрузка не должна вызывать срабатывание автоматического выключателя. Далее смотрим ГОСТ Р 50345: В Св. 3 In до 5 In включ. C « 5 In « 10 In « D « 10 In « 50 In « И выбираем автоматический выключатель с номиналом 50 А, характеристики D. |
|
|