Следующая проблема:
Имеем производственное здание 3 категории молниезащиты по РД 34. Для защиты предусмотрена сетка, вентилляционные установки и вентиляционные трубы подключаются к сетке. При закладывании токоотводов по стенам здания не получается выполнить требование РД по минимальному расстоянию между токоотводами и входами в здание.Расположить токоотводов в "недоступных для прикосновения местах" (по РД 34) невозможно так как стены выполнены из сэндвич панелей закрепленных на стальных колоннах. Есть следующие соображения: 1. часть так называемых "входов" в здание являются входы непроходные помещения трансформаторов. Формально это вход, но с другой стороны, нахождение людей здесь крайне редко и только для обслуживания. Часть входов для завоза продукции. Как быть с такими входами? 2. применить изолированный токоотвод на уровне 3м от земли (например Dehn&Sohne), но нет российской сертификации и опыта в применении. Да и РД34 и СО153 о таковых умалчивают, а рассматривать формально как недоступное для прикосновения место тоже сложно... 3. Использовать стальные колонны внутри здания в качестве токоотводов. Формально РД и СО рекоммендуют использование металлических конструкций здания в качестве токоотводов ВЕЗДЕ ГДЕ ЭТО ВОЗМОЖНО, но с другой стороны эти колонны доступны для прикосновения. внутри здания. Соответственно, с точки зрения безопасности, такое решение только ухудшит ситуацию, ведь нахождение людей внутри здания намного вероятнее. Да и с точки зрения ЭМС, ввод потенциала молнии в здание далеко не самое лучшее решение, хоть и дешевое. Здание потом надзорникам здавать. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Garant7_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Благодарю за ответ!
"Их необходимо защитить одиночными МП, соединенными к сетке." Очень хорошее замечание. Тоже задавался этим вопросом и вот что нашел в Российских РД34 и СО153: По РД вент. установки следует заземлять. По СО вент установки не упоминаются, зато прописано, что при допустимости прожога стальные конструкции толщиной более 0,5 мм могут рассматриваться как естественные молниепримники. Я знаю, что по европейскому опыту все установки такого рода (в моем случае: теплообменники с компрессорами в отдельной стальном контейнере на крыше, а также вытяжные трубы с встроенными в них вентиляторами)) снабжаются короткими молниеприемниками. Своими глазами лицезрел такие системы в Германии и в каталогах производителей систем молниезащиты. Где бы такое требование найти в Российских нормативах... И еще один момент с расчетами. Насколько я знаю, расчет щтыревых молниеприемников по СО и РД ведется из расчета их высоты относительно земли. Соответственно, при расчете например (для одной из категорий молниезащиты) для 30 метрового здания Ho=H*0,85 ----> отсюда высота штыревого молниеприемника дожна быть более 4,5 метров. Если по букве идти... Другой вариант - метод европейский метод защитного угла, но он для обычных (непроизводственных) объектов еще и с кучей НО! Получается, лучше вообще не делать? "Лучшего варианта не найдете." Я пока что тоже к этому варианту склоняюсь, НО.... Нашел в типовом 5.407-134 пример проекта с организацией токоотводов посредством стальных колонн внутри здания... Типовой 91 года... Получается нормы-то не против...? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 3:10 |
|
![]() |