Добрый день!
Скажите пожалуйста в каких случая можно прокладывать вместе UTP (FTP) и ВВГ, а в каких нельзя? Какимим нормативными документами это регламентируется? Заранее благодарен! |
|
|
![]() |
| Гость_Кузьменко В.В._* |
16.6.2006, 15:34
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Спецификации Ассоциации телекоммуникационной промышленности (TIA) для действующих систем категории 5е призваны обеспечить работу про-токола «Gigabit Ethernet» по витой паре. Приложение ANSI/TIA-568-A-5 «Спецификации параметров передачи 4-парных 100-омных кабельных сис-тем категории 5е» принято в декабре 1999 г. Диапазон частот остался без изменений (как и для СКС категории 5) и составляет 100 МГц, а дина-мический диапазон наводок двунаправленной передачи расширен на 3 дБ или в полтора раза. Включен ряд новых параметров, учет которых требуется для работы протокола «Gigabit Ethernet 1000 Base-T». Категорию 5е с 2000 г. рекомендуется выбирать для новых структурированных кабельных сис-тем с перспективой использования «Gigabit Ethernet».
При параллельной прокладке в одном и том же неметаллическом кабельном канале (пластиковом коробе) незащищенных силовых (электрических) ли-ний с напряжением менее 480V и мощностью до 2 кVА и телекоммуникаци-онных кабелей «неэкранированная витая пара UTP Категории 5» Стандарт прокладки телекоммуникационных каналов для коммерческих зданий (США, 1990 г., наименование стандарта – EIA/TIA – 569) рекомендует соблюдать минимально допустимое расстояние между кабелями – 127 мм. На практике, при монтаже «неэкранированной витой пары» рекомендуется соблюдать следующие минимальные расстояния от источников электри-ческого питания: 130 мм. – от силовых линий мощностью в 2 кVA или меньше; 300 мм. – от высоковольтного освещения (включая флюорисцент-ное); 900 мм. – от силовых линий мощностью в 5 кVA или больше; 1000 мм. – от трансформаторов и электрических двигателей. При этом допуска-ется пересечение кабелей «витая пара» и электропитания под прямым уг-лом. В случае необходимости прокладки на меньших расстояниях, необходимо использовать разделительные перегородки и рассматривать каждый слу-чай подобного типа в отдельности. |
|
|
kivan UTP (FTP) и ВВГ 26.5.2006, 9:19
AVG есть таблица по нормам СКС фирмы Brand-Rax
Кабель ... 30.5.2006, 16:43
Кузьменко В.В. Уважаемый Иван! Если данный вопрос еще актуален, н... 6.6.2006, 13:20
kivan Вопрос остается открытым. На какой нормативный док... 15.6.2006, 14:29
f389 Re: UTP (FTP) и ВВГ 16.6.2006, 9:55
Кузьменко В.В. Минимально допустимое расстояние для параллельной ... 16.6.2006, 15:44
Кузьменко В.В. Уважаемый коллега (Иван Коряков)! Из всего написан... 20.6.2006, 12:55
kivan Всем спасибо за помощь!!! Информация для меня поле... 20.6.2006, 17:10![]() ![]() ![]() |
|