UTP (FTP) и ВВГ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
UTP (FTP) и ВВГ |
26.5.2006, 9:19
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Добрый день!
Скажите пожалуйста в каких случая можно прокладывать вместе UTP (FTP) и ВВГ, а в каких нельзя? Какимим нормативными документами это регламентируется? Заранее благодарен! |
|
|
![]() |
16.6.2006, 9:55
Сообщение
#2
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(kivan) Скажите пожалуйста в каких случая можно прокладывать вместе UTP (FTP) и ВВГ, а в каких нельзя? Какимим нормативными документами это регламентируется?
О том что нельзя - найти проще- ПУЭ , п.3.4.11: ... Для цепей приборов и устройств, чувствительных к наводкам от других устройств или проходящих рядом цепей, должны быть применены экранированные провода..., а также контрольные кабели с общим экраном или кабели с экранированными жилами. --- Хотя кабель UTP(FTP) не имеет отношение к ПУЭ (2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий ...) |
|
|
kivan UTP (FTP) и ВВГ 26.5.2006, 9:19
AVG есть таблица по нормам СКС фирмы Brand-Rax
Кабель ... 30.5.2006, 16:43
Кузьменко В.В. Уважаемый Иван! Если данный вопрос еще актуален, н... 6.6.2006, 13:20
kivan Вопрос остается открытым. На какой нормативный док... 15.6.2006, 14:29
Кузьменко В.В. Спецификации Ассоциации телекоммуникационной промы... 16.6.2006, 15:34
Кузьменко В.В. Минимально допустимое расстояние для параллельной ... 16.6.2006, 15:44
Кузьменко В.В. Уважаемый коллега (Иван Коряков)! Из всего написан... 20.6.2006, 12:55
kivan Всем спасибо за помощь!!! Информация для меня поле... 20.6.2006, 17:10![]() ![]() ![]() |
|