Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Датчики движения. Включение освещения лестницы. , Помогите советом.

vels
сообщение 18.1.2010, 7:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 30.4.2009
Из: НСО
Пользователь №: 14369



Здравствуйте. Подскажите будет ли работать эта схема?
здание 4 этажа, лестница, 4 датчика движения и 7 светильников. Ночной режим.
при срабатывании любого из датчиков включаются все 7 светильников
по истечении заданного на ДД времени - отключается.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 19.1.2010, 23:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вариант более простой исключить ручное управление,оставить ДД пока народ ходит освещение есть, нет движений экономия э\э видел во многих офисах..

Забыл про эвакуационное освещение оно должно быть.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vels
сообщение 20.1.2010, 6:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 30.4.2009
Из: НСО
Пользователь №: 14369



Цитата(ez81 @ 20.1.2010, 0:34) *
Вариант более простой исключить ручное управление,оставить ДД пока народ ходит освещение есть, нет движений экономия э\э видел во многих офисах..

Забыл про эвакуационное освещение оно должно быть.


у меня образовательное учреждение и вариант "пока народ ходит" не пойдет, за день проходит много народу.
при такой частоте включений, выключений сколько прослужат датчики и светильники? нехочется обслуживать только освещение лестницы. да и не всегда есть необходимость включать освещение, есть окна, а вот принудительно в определенное время года или для уборщиц нужно, вечером и ночью от датчиков.

отпустим организационные моменты. я хотел спросить: собирал ли кто-нибудь что-то похожее, работает ли такая схема?
допустим у нас сейчас темное время суток, включен ночной режим и охрана делает обход, зашел с первого этажа - сработал 1-й датчик, поднимается на 2-ой - сработал второй, но первый еще не выключился, напряжение есть и на первом и на втором, далее третий, четвертый. отключение произойдет с момента обнаружения последним датчиком в зависимости от установленной задержки.
Вернуться в начало страницы