Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор тока TG-145.

Радист 11
сообщение 19.1.2010, 20:04
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Здравствуйте не подскажите значение минимально допустимое сопротивления Т.Т TG-145 основной изоляции по высокой стороне и землёй?
Если для обычных бумажномаслянных трансформаторов оно должно быть не менее 3000 МОм измеряемое мегомметром на 2500 В.
Как быть для элегазового трансформатора тока.
На заводе говорят, что оно не нармируеться, но вот что у нас оно низкое в 10 раз ниже, что должно вообще быть?
На вторичке всё нормально 10000 МОм относительно земли.
icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 19.1.2010, 20:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Посмотрите для начала здесь: http://www.electroeffect.ru/docs/databook/...o/7746-2001.pdf раздел 6.3.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.