Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Источник оперативного тока , Бесперебойный

Andrey Izh
сообщение 18.1.2010, 10:04
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



К ТП 10/0,4кВ подключены электродвигатели мощностью 250кВт, в случае КЗ в обмотке статора которого происходит значительное падение напряжения, при котором устройства РЗА работают некорректно и в результате защита несрабатывает. Какие блоки питания оперативных цепей лучше применить (исходя из стоимости и надёжности)? Желательно без включения в токовые цепи вводов. Оперативный ток переменный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 18.1.2010, 12:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Обычно, при переменном опертоке, для цепей отключения применяются схемы с предварительно заряженными (в нормальном режиме) блоки конденсаторов, типа БК-400 с блоками питания и заряда БПЗ-401. Эти БПЗ могут питаться по переменке как от ТСНов, так и от ТНов.
Но при этом элктромагниты отключения, естественно, должны быть расчитаны на постоянный ток. Блоки конденсаторов выдают 390...420 В.
А РЗА у Вас действует на сторону 10 кВ, или 0,4 кВ?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 18.1.2010, 14:10
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(mic61 @ 18.1.2010, 12:38) *
Но при этом элктромагниты отключения, естественно, должны быть расчитаны на постоянный ток. Блоки конденсаторов выдают 390...420 В.

Электродвигатели низковольтные, в качестве коммутационного аппарата контактор типа КТ.
Цитата
А РЗА у Вас действует на сторону 10 кВ, или 0,4 кВ?

По стороне 10кВ РЗА нет. Вся защита построена на стороне 0,4кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.1.2010, 17:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Andrey Izh @ 18.1.2010, 13:10) *
Электродвигатели низковольтные, в качестве коммутационного аппарата контактор типа КТ.

Понятно. А защиты какие?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 18.1.2010, 17:27
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(mic61 @ 18.1.2010, 18:00) *
Понятно. А защиты какие?

МТЗ (РТ-40, промежуточные реле РП-21, реле времени РВ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.1.2010, 19:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



В Вашем случае, пожалуй, и не подберешь "бесперебойника". Да и не все так просто с опертоком. АВРы всякие там нужны...
А если заменить эти три (наверное, 4-е потому, что токовых реле 2-а) реле на одно комбинированное электронное реле тока+реле времени. Как у Вас с финансами? Могу посмотреть на работе, и предложить тип (кажется Шнайдер, или АВВ.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 19.1.2010, 3:22
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(mic61 @ 18.1.2010, 19:52) *
В Вашем случае, пожалуй, и не подберешь "бесперебойника". Да и не все так просто с опертоком. АВРы всякие там нужны...

Вот давно задумывался, почему не применяют в качестве источника опертока ИБП, работающего в on-line режиме? По одному ИБП на секцию и АВР между ними по оперативным шинкам. А?.
Цитата
А если заменить эти три (наверное, 4-е потому, что токовых реле 2-а) реле на одно комбинированное электронное реле тока+реле времени. Как у Вас с финансами? Могу посмотреть на работе, и предложить тип (кажется Шнайдер, или АВВ.)

С финансами как у большинства в глубинке России - тяжело, но был-бы признателен Вам за помощь, т.к. с защитой надо что-то решать. И ещё, как это электронное реле будет работать при больших посадках напряжения при КЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 19.1.2010, 13:15
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Andrey Izh @ 19.1.2010, 2:22) *
С финансами как у большинства в глубинке России - тяжело, но был-бы признателен Вам за помощь, т.к. с защитой надо что-то решать. И ещё, как это электронное реле будет работать при больших посадках напряжения при КЗ?

Я занимаюсь защитами электроустановок среднего и высокого напряжения. Поэтому, я пока не готов дать готового технического решения. С Вашей стороны желательно получить дополнительные сведения, а именно:
- уточните тип коммутационных аппаратов (контактор КТ...) Необходимы параметры катушки управления. Я подозреваю, что катушка у него одна. Т.е. подаешь напряжение - контактор срабатывает, снимаешь напряжение - контактор отпадает. Так? Это необходимо для подбора типа контактов реле (нормально открытые, или нормально закрытые, и отключающей способности этих контактов.)
- количество присоединений по 0,4 кВ;
- облегчила бы поиск решения схемка Вашего ТП (вторичка, конечно.) Хоть от руки набросайте;
- типы трансформаторов тока и Ктт.
Скорее всего, без "врезки" реле в токовые цепи не обойтись. В принципе, это будет самое дешевое решение. Первое, что приходит в голову, это - установить реле типа РТ-85 или один из его аналогов РС-80 (там МТЗ и отсечка "в одном флаконе".) Не требуют никакого оперетивного тока. Ну, наладка, конечно, потребуется. Ага, вот они: http://transenergy.ru/rele_rs80
Решение вполне реальное. Давайте вышеуказанные данные, будем додумывать.
P.S. Любой бесперебойник (промышленный) обойдется дороже. А что за объект у Вас такой? Какая-то мощная котельная?
P.P.S. Покопал по интернету. РС-80 стоит где-то 8000 руб/шт.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 23:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены