От ТП до ТП на территории завода нужно проложить питание 6кВ,старый кабель остался под зданием.Опоры устанавливать негде,проложить кабель очень сложно,хотели проложить СИП-3.
Если кто нибудь прокладывал СИП-3(6-10кВ)по фасаду здания, поделитесь опытом. Какую арматуру использовать,сколько жил прокладывать,какими документами пользоваться при проектировке? Любая информация по теме будет полезна. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
кабель по фасаду будет безопаснее. СИп сложно разместить на фасаде ,траверсу с тремя изоляторами надо плюс расстояние от стены и получится абракадабра .
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |