Хотелось-бы услышать опыт по стране, так сказать. У нас профилактические испытания КЛ 6-10кВ проводятся на сегодняшний момент раз в три года. Кабельное хозяйство старое, в эксплуатации 30-40 лет. Раньше я был убеждённым сторонником профилактических испытаний полным шестикратным напряжением и ратовал об сокращении сроков их проведения. Постепенно результаты проводимых испытаний поменяли моё мнение. Опыт показывает, что то, что кабель испытан, ещё ни о чём не говорит. То есть я не могу дать никакой гарантии, что этот кабель завтра (условно) не будет на повреждении (мех. повреждения строительной техникой не в счёт). Почему так происходит-непонятно, но это факт. Если бы мне раньше такое сказали, я бы подумал, что подавали неполное испытательное напряжение, но когда я сам лично стоял у АИД-70 и подавал напряжение на КЛ-6кВ 36кВ и держал его 5минут, кабель прекрасно это выдержал, Rизол 1200МОм до и после испытания, а через 10 дней имеем однофазное КЗ, то я стал задумываться.Причём это не единичный случай. Весной испытываем, всё хорошо - а зимой кабель выходит и копаем, копаем...!
Кто что думает на этот счёт? Не испытывать-же кабели каждый месяц? ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.1.2010 Из: Томск Пользователь №: 16955 ![]() |
Все привет!
Прочитав Ваше мнение. Радует ,что Все против испытания. Есть прибор, который сможет помочь Нам. Стоимость 128.000 Название прибора( Metrel MI 3200 TeraOhm 10 kV - прибор, предназначенный для осуществления контроля состояния изоляционных материалов. Наличие различных режимов испытаний (высоковольтные испытания, измерение сопротивления изоляции, измерение коэффициентов абсорбции, поляризации, разряда диэлектрика и др.) позволяет получить достоверную и полную информацию о состоянии изоляции. Встроенная память, связь с ПК, удобный для переноски корпус, выполненный в виде чемодана, высококачественные принадлежности обеспечивают комфорт и безопасность при работе с TeraOhm 10 kV. ) Ссылка на сайт http://metrel-russia.ru/products/high-volt...3200TeraOhm10kV В том приборе есть всё что должен знать о кабеле. Плюс (данные для новых кабелей) 1 Ёмкость кабеля можно взять в литературе( известная величина) 2 Сопротивление тоже известная величинна 3 Взять электротехнику и посчитать всё осталное. С уважением к Вам. CCM-6 - устройство непрерывного контроля состояния изоляции кабельных линий На счёт этого прибора. Он сырой. Я разговаривал с людми по телефону (например из Перьми, кто занимается ЧР на немецком оборудовании) И многие приборы на этом сайте сырые. Хотя идеи отличные. Они не стоят этих денег. Многое что не понято, а если по нятно, то дешевле выйдет не мецкое оборудование, т.к. кабельных присоединений не один десяток, и не одна сотня. Плюс соединение их в одну систему сбора данных и т.д. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Плюс (данные для новых кабелей) 1 Ёмкость кабеля можно взять в литературе( известная величина) 2 Сопротивление тоже известная величинна 3 Взять электротехнику и посчитать всё осталное. Возможно, этот прибор хорош. Но насколько? Ведь, мало замерить, допустим, коэффициент абсорбции, и не знать - какое значение его должно быть. То-же самое относится и к индексу поляризации, коэффициенту диэлектрического поглощения, коэффициенту диэлектрического разряда. А так это будет навороченный мегаомметр. Прошу прощения за повтор, но результатом диагностики КЛ должно быть решение о дальнейшей пригодности КЛ в течение времени до следующей диагностики, либо решение об испытании, результатом которого ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть прогнозируемый пробой изоляции. Цитата Они не стоят этих денег. Тогда что стоит своих денег? Цитата Многое что не понято, а если понятно, то дешевле выйдет немецкое оборудование, т.к. кабельных присоединений не один десяток, и не одна сотня. Плюс соединение их в одну систему сбора данных и т.д. Я уже писал выше, что стоимость немецкого оборудования в районе 10 млн.руб, и так-же необходимо потом "переварить" полученные данные, а иначе это будет бессмысленный набор циферок и графиков. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |