Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Профилактические испытания КЛ , Надо-ли давать 6-и кратное напряжение? И надо-ли вообще...

Andrey Izh
сообщение 22.12.2009, 3:49
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Хотелось-бы услышать опыт по стране, так сказать. У нас профилактические испытания КЛ 6-10кВ проводятся на сегодняшний момент раз в три года. Кабельное хозяйство старое, в эксплуатации 30-40 лет. Раньше я был убеждённым сторонником профилактических испытаний полным шестикратным напряжением и ратовал об сокращении сроков их проведения. Постепенно результаты проводимых испытаний поменяли моё мнение. Опыт показывает, что то, что кабель испытан, ещё ни о чём не говорит. То есть я не могу дать никакой гарантии, что этот кабель завтра (условно) не будет на повреждении (мех. повреждения строительной техникой не в счёт). Почему так происходит-непонятно, но это факт. Если бы мне раньше такое сказали, я бы подумал, что подавали неполное испытательное напряжение, но когда я сам лично стоял у АИД-70 и подавал напряжение на КЛ-6кВ 36кВ и держал его 5минут, кабель прекрасно это выдержал, Rизол 1200МОм до и после испытания, а через 10 дней имеем однофазное КЗ, то я стал задумываться.Причём это не единичный случай. Весной испытываем, всё хорошо - а зимой кабель выходит и копаем, копаем...!
Кто что думает на этот счёт? Не испытывать-же кабели каждый месяц?icon_smile.gif Сам пока склоняюсь к такому варианту - ежегодное испытание четырёхкратным напряжением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
everes
сообщение 18.1.2010, 12:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2010
Из: Томск
Пользователь №: 16955



Все привет!

Прочитав Ваше мнение. Радует ,что Все против испытания. Есть прибор, который сможет помочь Нам. Стоимость 128.000 Название прибора( Metrel MI 3200 TeraOhm 10 kV - прибор, предназначенный для осуществления контроля состояния изоляционных материалов. Наличие различных режимов испытаний (высоковольтные испытания, измерение сопротивления изоляции, измерение коэффициентов абсорбции, поляризации, разряда диэлектрика и др.) позволяет получить достоверную и полную информацию о состоянии изоляции. Встроенная память, связь с ПК, удобный для переноски корпус, выполненный в виде чемодана, высококачественные принадлежности обеспечивают комфорт и безопасность при работе с TeraOhm 10 kV. )
Ссылка на сайт http://metrel-russia.ru/products/high-volt...3200TeraOhm10kV В том приборе есть всё что должен знать о кабеле.

Плюс (данные для новых кабелей)
1 Ёмкость кабеля можно взять в литературе( известная величина)
2 Сопротивление тоже известная величинна
3 Взять электротехнику и посчитать всё осталное.

С уважением к Вам.


CCM-6 - устройство непрерывного контроля состояния изоляции кабельных линий На счёт этого прибора. Он сырой. Я разговаривал с людми по телефону (например из Перьми, кто занимается ЧР на немецком оборудовании) И многие приборы на этом сайте сырые. Хотя идеи отличные. Они не стоят этих денег. Многое что не понято, а если по нятно, то дешевле выйдет не мецкое оборудование, т.к. кабельных присоединений не один десяток, и не одна сотня. Плюс соединение их в одну систему сбора данных и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 18.1.2010, 14:36
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(everes @ 18.1.2010, 13:46) *
Плюс (данные для новых кабелей)
1 Ёмкость кабеля можно взять в литературе( известная величина)
2 Сопротивление тоже известная величинна
3 Взять электротехнику и посчитать всё осталное.

Возможно, этот прибор хорош. Но насколько? Ведь, мало замерить, допустим, коэффициент абсорбции, и не знать - какое значение его должно быть. То-же самое относится и к индексу поляризации, коэффициенту диэлектрического поглощения, коэффициенту диэлектрического разряда. А так это будет навороченный мегаомметр.
Прошу прощения за повтор, но результатом диагностики КЛ должно быть решение о дальнейшей пригодности КЛ в течение времени до следующей диагностики, либо решение об испытании, результатом которого ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть прогнозируемый пробой изоляции.
Цитата
Они не стоят этих денег.

Тогда что стоит своих денег?
Цитата
Многое что не понято, а если понятно, то дешевле выйдет немецкое оборудование, т.к. кабельных присоединений не один десяток, и не одна сотня. Плюс соединение их в одну систему сбора данных и т.д.

Я уже писал выше, что стоимость немецкого оборудования в районе 10 млн.руб, и так-же необходимо потом "переварить" полученные данные, а иначе это будет бессмысленный набор циферок и графиков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey Izh   Профилактические испытания КЛ   22.12.2009, 3:49
- - анкон   Во время испытания к изоляции кабеля прикладываетс...   22.12.2009, 11:28
- - prude   Трех кратное, испытание после ремонта профилактиче...   22.12.2009, 18:12
|- - Andrey Izh   Цитата(prude @ 22.12.2009, 19:12) Трех кр...   22.12.2009, 21:28
- - prude   Сам же в первом сообщении отвечаешь. Опять же опы...   22.12.2009, 23:04
- - с2н5он   в принципе согласен, что периодические испытания н...   22.12.2009, 23:53
|- - Andrey Izh   Да, согласен с вами. Профилактические испытания ...   23.12.2009, 14:15
- - с2н5он   испытывали один старый кобель 10 кВ., ток утечки н...   23.12.2009, 18:59
|- - Andrey Izh   Цитата(с2н5он @ 23.12.2009, 19:59) испыты...   23.12.2009, 20:58
- - с2н5он   имеется ввиду 0,5 слишком большой ток утечки, сопо...   24.12.2009, 0:13
|- - Andrey Izh   Цитата(с2н5он @ 24.12.2009, 1:13) инфу бу...   24.12.2009, 12:18
- - ez81   Если имеется в виду измеритель неоднородности типа...   24.12.2009, 7:55
- - Andrey Izh   Хотелось-бы услышать мнения и взгляды на обсуждаем...   28.12.2009, 9:10
- - с2н5он   дааа, слишком дорогое удовольствие   28.12.2009, 19:02
|- - анкон   Цитата(с2н5он @ 28.12.2009, 19:02) дааа, ...   30.12.2009, 10:07
- - Andrey Izh   Затраты на диагностику должны быть экономически оп...   11.1.2010, 9:46
|- - Погранец   Цитата(Andrey Izh @ 11.1.2010, 9:46) Затр...   11.1.2010, 22:38
|- - Andrey Izh   Цитата(Погранец @ 11.1.2010, 23:38) Ну по...   11.1.2010, 23:08
- - с2н5он   тоже стоимость радует)   11.1.2010, 22:12
- - Uran   ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34...   15.1.2010, 12:40
- - Andrey Izh   Uran, это вы к чему? РД можно было не цитировать. ...   15.1.2010, 14:53
- - ez81   Метод ЧР самый эффективный он показывает слабые ме...   15.1.2010, 16:38
- - Uran   Дело в том, цитата из РД руководство к действию и ...   15.1.2010, 16:44
|- - Andrey Izh   Цитата(Uran @ 15.1.2010, 16:44) Дело в то...   15.1.2010, 18:27
- - Uran   Ничего личного Andrey Izh, Вашими устами глаголет ...   15.1.2010, 19:12
|- - Andrey Izh   Цитата(Uran @ 15.1.2010, 19:12) Но ,я оче...   15.1.2010, 20:27
|- - Uran   QUOTE (Andrey Izh @ 15.1.2010, 21:27) Я в...   15.1.2010, 22:50
|- - Andrey Izh   Цитата(Uran @ 15.1.2010, 22:50) Мониторин...   16.1.2010, 9:14
- - rks   Доброго всем времени суток! Хочу сказать по не...   16.1.2010, 17:42
|- - Andrey Izh   Цитата(rks @ 16.1.2010, 18:42) Единственн...   17.1.2010, 17:37
- - everes   Все привет! Прочитав Ваше мнение. Радует ,что...   18.1.2010, 12:46
|- - Andrey Izh   Цитата(everes @ 18.1.2010, 13:46) Плюс (...   18.1.2010, 14:36
- - everes   Привет всем! В инструкции по прибору всё напи...   19.1.2010, 7:07
|- - Andrey Izh   Цитата(everes @ 19.1.2010, 7:07) В инстру...   19.1.2010, 9:16
- - everes   Всем привет! Вот ещё одна ссылка на тему ...   19.1.2010, 8:20
- - everes   Привет Всем ! Я про инструкцию про Metrel MI ...   19.1.2010, 13:29
|- - Andrey Izh   Цитата(everes @ 19.1.2010, 13:29) А на сч...   19.1.2010, 15:09
- - lexs_2006   у нас в сетях (МРСК северо-Запада) пытаются ввести...   9.4.2010, 11:54
- - Шаровая молния   Ага. Подтверждаю. Я тоже в этой гиблой организации...   18.4.2010, 11:01