Преобразование линейное -> фазное напряжение

Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 14.1.2010, 13:05
Сообщение #1





Гости






Всем привет!!! Помогите чайнику!!!!

Проблема в следующем:
Есть газовый котел на даче, но там часто перебои с электричеством, поэтому решил поставить источник бесперебойного питания (ИБП) и подключить через него газовый котел. Но всё оказалось не так гладко. При подключении котла важно соблюдение ФАЗА, НОЛЬ, ЗЕМЛЯ, т.е. ему необходимо фазное напряжение. Из документации к котлу: «Необходимо заземление корпуса/котла для его работы и
обеспечения безопасности! Для обеспечения контроля пламени нужно выполнить соединение нулевого провода с защитным заземлением. Если заказчиком не предусмотрено это соединение, например, при двухфазном режиме, то необходимо установить разделительный трансформатор».
Получается что когда электричество есть – ИБП выдает фазное напряжение и всё работает как нужно, а когда электричество пропадает – ИБП выдает линейное напряжение, и котел «не видит» пламени и вываливается в ошибку.
Т.е. мои замеры контактов на ИБП показали: при наличии электричества – между НУЛЕМ и ЗЕМЛЕЙ 0В; между ФАЗОЙ и НУЛЕМ 220В; между ФАЗОЙ и ЗЕМЛЕЙ 220В; при отсутствии электричества - между НУЛЕМ и ЗЕМЛЕЙ 127В; между ФАЗОЙ и НУЛЕМ 220В; между ФАЗОЙ и ЗЕМЛЕЙ 127В.
Если произвести замыкание нулевого провода с защитным заземлением как сказано в документации к котлу, то всё начинает работать нормально до момента пока электричество не появиться. При его появлении происходит выбивание автомата (16А) к которому подключен ИБП, а сам ИБП вываливается в ошибку! Эксперимент проводился с различными марками ИБП, но видимо они все работают по одинаковому принципу, т.е. на всех одно и тоже.

Собственно вопрос – что за трансформатор нужно поставить, чтоб он приходящие напряжение фазное или линейное (в зависимости от режима ИБП, есть электричество или нету) всегда преобразовывал в ФАЗНОЕ!

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
СамСаныч
сообщение 14.1.2010, 14:57
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Тамбовская обл
Пользователь №: 16352



Значтся так-у Вас установлен фазозовисимый котел котел-ему требуется наличие фазы на электроде поджига для ионизации и контроля поджига.Если нет чистой фазы-котел определяет это состояние как ошибку и вырубается по аварии.Что можно попробывать сделать-в режиме байпасса бесперебойника потыкать индикаторной отверткой в выходную розетку и определить наличие фазы.Если таковая имеется,то следует соединить НУЛЕВОй контакт выходной розетки через резистор 1килоом/5 ватт с заземлением,что создаст необходимые условия для работы котла.ИБП придется питать через свой автомат,а узо ставить уже после всех соединений непосредственно для котла.
Если же отвертка светится на обоих контактах розетки ИБП,то ничего не поделаешь,придется искать разделительный транс 220/220 мощностью 150-200 ватт,подключать его уже после ИБП,и на его выходных клеммах проделывать все вышеописанное.
Все вышесказанное ИМХО,если нет определенных знаний и навыков электрика-лучше не лезть самому,а позвонить в сервисный центр или в службу поддержки и поговорить с мастером.


--------------------
Делов на копейку...