Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нужен ли вводной выключатель?

TuM
сообщение 12.1.2010, 15:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 16871



Коллеги, есть вопрос.
Имеем РУСН-0,4кВ (№1)
фидера РУСНа питается РУСН-0,4кВ (№2)
вводной выключатель на РУСН №2 не предусмотрен проектом.
насколько это правильно?

наскольно я понимаю, вводной выключатель нужен для защиты шин РУСН №2.
если по расчетам токов КЗ выключатель РУСН №1 отключит кз на шинах РУСН №2 получается, что действительно не нужен выключатель вводной???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey Izh
сообщение 13.1.2010, 14:00
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



По надежности электроснабжения - это я к чему? К тому, что если отсутствуют в РУСН №2 на вводах коммутационные аппараты, то оперативно секционирование выполнить не удастся, а это существенный минус данного проектного решения.