Коллеги, есть вопрос.
Имеем РУСН-0,4кВ (№1)
фидера РУСНа питается РУСН-0,4кВ (№2)
вводной выключатель на РУСН №2 не предусмотрен проектом.
насколько это правильно?

наскольно я понимаю, вводной выключатель нужен для защиты шин РУСН №2.
если по расчетам токов КЗ выключатель РУСН №1 отключит кз на шинах РУСН №2 получается, что действительно не нужен выключатель вводной???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 12.1.2010, 20:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(TuM @ 12.1.2010, 16:41) *
Коллеги, есть вопрос.
Имеем РУСН-0,4кВ (№1)
фидера РУСНа питается РУСН-0,4кВ (№2)
вводной выключатель на РУСН №2 не предусмотрен проектом.
насколько это правильно?

наскольно я понимаю, вводной выключатель нужен для защиты шин РУСН №2.
если по расчетам токов КЗ выключатель РУСН №1 отключит кз на шинах РУСН №2 получается, что действительно не нужен выключатель вводной???

ПУЭ гл.3.1 п.3.1.15,16,19. А вообще может имеет смысл запроектировать для лучшей ремонтопригодности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TuM
сообщение 13.1.2010, 8:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 16871



Цитата(ЛЕША @ 12.1.2010, 20:14) *
ПУЭ гл.3.1 п.3.1.15,16,19. А вообще может имеет смысл запроектировать для лучшей ремонтопригодности?

проблема в том, что оборудование давно установлено и сейчас идет пуско-наладка.
так что вопрос стоит в том, надо докупать или нет.
по пп.3.1.15,16,19 не увидел 100% надобности, так как написно, что следует и допускается.

Цитата(~Слава~ @ 13.1.2010, 0:00) *
ПУЭ 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.

Без АВ можете обойтись, а вот рубильник не помешал бы


7 глава для зданий.
у меня электростанция )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 22:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены