Нужен ли вводной выключатель? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужен ли вводной выключатель? |
12.1.2010, 15:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.1.2010 Пользователь №: 16871 |
Коллеги, есть вопрос.
Имеем РУСН-0,4кВ (№1) фидера РУСНа питается РУСН-0,4кВ (№2) вводной выключатель на РУСН №2 не предусмотрен проектом. насколько это правильно? наскольно я понимаю, вводной выключатель нужен для защиты шин РУСН №2. если по расчетам токов КЗ выключатель РУСН №1 отключит кз на шинах РУСН №2 получается, что действительно не нужен выключатель вводной??? |
|
|
![]() |
13.1.2010, 0:00
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
ПУЭ 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Без АВ можете обойтись, а вот рубильник не помешал бы |
|
|
TuM Нужен ли вводной выключатель? 12.1.2010, 15:41
ЛЕША Цитата(TuM @ 12.1.2010, 16:41) Коллеги, е... 12.1.2010, 20:14
TuM Цитата(ЛЕША @ 12.1.2010, 20:14) ПУЭ гл.3.... 13.1.2010, 8:24
Andrey Izh Вы не указали, к какой категории надёжности по ЭС ... 13.1.2010, 8:37
TuM Цитата(Andrey Izh @ 13.1.2010, 8:37) Вы н... 13.1.2010, 9:11
Andrey Izh По надежности электроснабжения - это я к чему? К т... 13.1.2010, 14:00![]() ![]() ![]() |
|