Коллеги, есть вопрос.
Имеем РУСН-0,4кВ (№1)
фидера РУСНа питается РУСН-0,4кВ (№2)
вводной выключатель на РУСН №2 не предусмотрен проектом.
насколько это правильно?

наскольно я понимаю, вводной выключатель нужен для защиты шин РУСН №2.
если по расчетам токов КЗ выключатель РУСН №1 отключит кз на шинах РУСН №2 получается, что действительно не нужен выключатель вводной???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
~Слава~
сообщение 13.1.2010, 0:00
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



ПУЭ 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.

Без АВ можете обойтись, а вот рубильник не помешал бы