можно ли прокладывать провода в вентиляции(внутри стены) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
можно ли прокладывать провода в вентиляции(внутри стены) |
| Гость_serjjj_* |
10.1.2010, 15:57
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте Уважаемые! Проблема такая: варочная панель, духовой шкаф, стиральная машина, посудомоечная машина, все это хочу установить на кухне. Но имеется одна розетка с заземлением (от старой печки) подключнная к 62 А автомату аллюминевым 3*6 кабелем один слой изоляции в пластмассовой трубе
1. Можно ли все это дело запитать от этой розетки? 2. На стенах (выделенным красным) я проштробил (коронкой на 63) отверстия под розетки, 1-2 отверстие попало прям по середине вентиляции (помечено зеленым цветом) и коробки под розетки торчат на 2 см в внутри вентиляции, можно ли там установить розетки, и пропустить провод по вентиляции от 1 ко 2 розетке?
|
|
|
![]() |
10.1.2010, 16:34
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 |
Здравствуйте уважаемый! Все оборудование что вы перечислили подключать отдельной линией от щита, заземление от старой печки - выкиньте и забудьте, сделайте по нормальному разделение PEN проводника. Аппарат защиты 62А (наверное 63А?) не защищает отходящий кабель 3х6мм2 Аl - длительно допустимый ток кабеля при прокладке в воздухе 38А, в земле 55А. В каналы вентиляции лучше не попадать.
|
|
|
serjjj можно ли прокладывать провода в вентиляции(внутри стены) 10.1.2010, 15:57
Олега Цитата(serjjj @ 10.1.2010, 15:57) 2. можн... 10.1.2010, 17:48
serjjj Я бы с радостью сделал бы нормально, но во всей кв... 10.1.2010, 19:31![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 23:02 |
|
|
|
|