![]() можно ли прокладывать провода в вентиляции(внутри стены) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() можно ли прокладывать провода в вентиляции(внутри стены) |
Гость_serjjj_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте Уважаемые! Проблема такая: варочная панель, духовой шкаф, стиральная машина, посудомоечная машина, все это хочу установить на кухне. Но имеется одна розетка с заземлением (от старой печки) подключнная к 62 А автомату аллюминевым 3*6 кабелем один слой изоляции в пластмассовой трубе
1. Можно ли все это дело запитать от этой розетки? 2. На стенах (выделенным красным) я проштробил (коронкой на 63) отверстия под розетки, 1-2 отверстие попало прям по середине вентиляции (помечено зеленым цветом) и коробки под розетки торчат на 2 см в внутри вентиляции, можно ли там установить розетки, и пропустить провод по вентиляции от 1 ко 2 розетке? ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 ![]() |
Здравствуйте уважаемый! Все оборудование что вы перечислили подключать отдельной линией от щита, заземление от старой печки - выкиньте и забудьте, сделайте по нормальному разделение PEN проводника. Аппарат защиты 62А (наверное 63А?) не защищает отходящий кабель 3х6мм2 Аl - длительно допустимый ток кабеля при прокладке в воздухе 38А, в земле 55А. В каналы вентиляции лучше не попадать.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |