Коэффициент спроса

Slabotochnik
сообщение 9.1.2010, 16:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 16837



Прошу оценить правильность подсчетов и ответить на несколько вопросов "чайника". С проектировщиком я благополучно расплевался, позиция "за каждый шаг - пятак" меня на устраивает. А решать впросы с заказчиком нужно мне.
Итак, Кс взят для каждой группы и общий (для полной мощности) если просуммировать столбец рассчетной мощности то не сходится число... В общем посмотрите господа профессионалы и обсудим если можно.
Да, задача такая - путем ловкости рук, а не мошенства добится общей рассчетной мощности 50-51 кВт.
Да эксель что то не полез. Кто заинтересуется проблемами слаботочника - вышлю на почту.
Заранее благодарен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 48.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 9.1.2010, 19:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18224
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Slabotochnik @ 9.1.2010, 16:05) *
Да, задача такая - путем ловкости рук, а не мошенства добится общей рассчетной мощности 50-51 кВт.

А волосёнки рвать не придётся этими ловкими руками, когда и автоматик вырубать начнёт и кабелёк вводной тонковат окажется и замены потребует? На бумаге-то не то что 15-20, хоть 50% "размажете".

Цитата(DoctorGauss @ 9.1.2010, 17:34) *
Для компьютерных розеток Кс в этом документе не нормируется, я согласен с Кс=0,7.

При 170 Вт на компьютер я бы не согласился.