Несимметричная нагрузка трёхфазного трансформатора.

Радист 11
сообщение 4.8.2009, 20:40
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Добрый вечер. Трансформатор стержневой имеет группу соединения Y/Yо если допустим произошло К.З. между любой из фаз и нулём на Н.Н стороне тр-ра то как изменится напряжение на Н.Н стороне тр-ра относительно нуля и двух других фаз? (К.З произошло рядом с тра-ром на выводах).

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Радист 11
сообщение 3.1.2010, 22:41
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Цитата
Увеличение токов КЗ линии, и все последствия по динамической устойчивости и пр.

Что включение ЗОНов на приёмной подстанции приведёт к увеличению токов КЗ на землю? beer.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 3.1.2010, 23:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Радист 11 @ 3.1.2010, 22:41) *
Что включение ЗОНов на приёмной подстанции приведёт к увеличению токов КЗ на землю? beer.gif

Да, ток в месте замыкания возрастет. И число ЗОНов должно быть контролируемо иначе населективная работа РЗА обеспечена.


Земляной защиты, постоянные указания от релейщиков при изменении режима работы сети( с Разными ЗОНами) и неселективностях.

Да и постоянные разборки. Как только неселективно сработало первый вопрос релейщиков, какие и сколько ЗОНов включены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 4.1.2010, 12:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Положение ЗОНа задается, исходя из расчетов уровней токов однофазного КЗ. И, действительно, часть нейтралей на потребительских ПС разземлена, и защищена разрядниками. Это делается для ограничения величины токов однофазного КЗ Иначе, в некоторых случаях, при разветвленной сети, уровни токов однофазного КЗ могут достичь уровней 3-х фазного КЗ или даже превысить их, что не допустимо. Но теперь, при разземленной нейтрали, трансформатор становится уязвимым при несимметричных режимах сети (например, при обрыве фазы.) Поэтому, кроме разрядников, для защиты от несимметрии на трансформаторах, а точнее на ЗОНах, должна присутствовать автоматика включения, которая должна реагировать на возникновение напряжения смещения нейтрали, и включать заземляющий нож.
Уставки "земляной защиты" расчитываются, естественно, с учетом режима нейтрали трансформаторов. Режимы нейтрали зависят от режима Системы. Режимы нейтрали могут оперативно изменяться (по команде Диспетчера). К примеру на двухтрансформаторной ПС один ЗОН включен, другой отключен. При выводе в ремонт первого тр-ра, диспетчер дает команду включить ЗОН на оставшемся в работе.
Т.е. если по той или иной причине режим нейтрали (нейтралей) трансформатора не соответствовал режиму Системы, то вполне вероятна не селективная работа "земляной защиты".
В общем случае, расчет уровней токов КЗ в сложной и разветвленной системе, а особенно 1-о фазных КЗ, процесс очень сложный. Да, сейчас в Службах РЗА и Группах расчетов полно компьютеров и спецпрограмм для этого, а раньше (лет 15...20 назад) приходилось создавать физические модели Системы (т.е. "вся Энергосистема на одном столе"), и моделировать различные аварийные режимы.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 5.1.2010, 22:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(mic61 @ 4.1.2010, 13:03) *
Поэтому, кроме разрядников, для защиты от несимметрии на трансформаторах, а точнее на ЗОНах, должна присутствовать автоматика включения, которая должна реагировать на возникновение напряжения смещения нейтрали, и включать заземляющий нож.


У нас (сеть 110кВ), нет такой автоматики включения, даже дистанционнго включения ЗОНа нет icon_rolleyes.gif
Наблюдал несимметричный режим (неполнофазный)-так все гудело и тряслось. И ничего не мог поделать, пока не переключились на смежные сети.
А как работа такой автоматики сказывается на ЗОНе - ведь при неполнофазном режиме это будет коротыш icon_confused.gif:


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Радист 11   Несимметричная нагрузка трёхфазного трансформатора.   4.8.2009, 20:40
- - с2н5он   Вы просите конкретные цифры? тогда подробнее хар-к...   4.8.2009, 20:56
- - Max_Ti   никак не изменится упс, перепутал с перегоранием п...   5.8.2009, 11:22
- - Anatoli   на той фазе где КЗ фазное напряжение упадёт до нул...   5.8.2009, 13:39
|- - Радист 11   Цитата(Anatoli @ 5.8.2009, 13:39) на той ...   6.8.2009, 19:16
- - Радист 11   Да спасибо я знаю что напряжение повреждённой фазы...   5.8.2009, 18:42
- - Коот   Думаю напряжения неповрежденных фаз в идеале остан...   7.8.2009, 5:44
- - Max_Ti   Нее, всё правильно написали. При замыкании на НН ф...   7.8.2009, 7:29
- - Радист 11   Да лучше практически исследовать такой тр-р но тож...   7.8.2009, 20:10
|- - Anatoli   Цитата(Радист 11 @ 7.8.2009, 19:10) Да лу...   7.8.2009, 21:37
|- - mic61   Вопрос был о трансформаторе со схемой соединения Y...   8.8.2009, 10:57
- - Anatoli   а при чём сдесь зазимление нейтрали вторичной обмо...   8.8.2009, 21:13
- - Радист 11   Со стороны ВН тр-ра Y/Y-0 нет нулевого вывода напр...   8.8.2009, 23:28
|- - mic61   Ну так я о таких трансформаторах и говорил. Об одн...   9.8.2009, 8:53
- - Радист 11   mic61 Да да я понял . Если представить три отдель...   9.8.2009, 12:08
- - Anatoli   при соединении обмоток звезда\звезда с нулём,...   9.8.2009, 12:18
|- - Радист 11   Цитата(Anatoli @ 9.8.2009, 12:18) при сое...   9.8.2009, 19:52
|- - Радист 11   Цитата(Радист 11 @ 9.8.2009, 20:52) Да я ...   20.8.2009, 13:13
|- - Dmitry_G   Цитата(Радист 11 @ 20.8.2009, 14:13) На р...   14.9.2009, 23:21
|- - Радист 11   Цитата(Dmitry_G @ 15.9.2009, 0:21) ЗОНы в...   3.1.2010, 0:56
|- - Сергей ДД   Согласно ПТЭ нейтраль трансф заземляют 5.3.20. Ней...   3.1.2010, 22:33
- - Коот   Для анализа работы транса при однофазном замыкании...   11.8.2009, 12:56
|- - Радист 11   Цитата(Коот @ 11.8.2009, 12:56) Для анали...   11.8.2009, 19:37
|- - mic61   Хм... Терминология у Вас несколько того, не электр...   11.8.2009, 21:48
- - Anatoli   А какая причина вызвала сей вопрос про напряжения ...   12.8.2009, 1:00
- - Радист 11   mic61 Да спасибо, а графически как это можно посмо...   12.8.2009, 19:34
- - Радист 11   Вот что нашёл в книге Вольдек Электрические машины...   13.9.2009, 14:51
- - Сергей ДД   1 На практике в сети 10/0,4 кВ с глухозаземленной ...   14.9.2009, 22:07
- - Радист 11   Да спасибо ребята за ответы!   15.9.2009, 20:02
- - haramamburu   Простите qwert случайно. Все что писалось выше - п...   15.9.2009, 20:43
|- - _Alex_   Цитата(haramamburu @ 15.9.2009, 20:43) 1....   15.9.2009, 21:14
- - Dmitry_G   Как то давным-давно в качестве эксперемента на КТП...   15.9.2009, 21:30
- - Радист 11   Надо защиту ставить от скачков напряжения.   15.9.2009, 21:58
|- - _Alex_   Цитата(Радист 11 @ 15.9.2009, 21:58) Надо...   15.9.2009, 22:02
- - Радист 11   При замыкании фазы А на ноль на тр-ре на фазе С от...   17.9.2009, 22:12
- - _Alex_   Зависит еще от сердечника трансформатора. Если сер...   18.9.2009, 20:27
- - Радист 11   Да полностью согласен с вами_Alex_   18.9.2009, 20:49
- - Радист 11   ЦитатаУвеличение токов КЗ линии, и все последствия...   3.1.2010, 22:41
|- - Сергей ДД   Цитата(Радист 11 @ 3.1.2010, 22:41) Что в...   3.1.2010, 23:21
|- - mic61   Положение ЗОНа задается, исходя из расчетов уровне...   4.1.2010, 12:03
|- - Dmitry_G   Цитата(mic61 @ 4.1.2010, 13:03) Поэтому, ...   5.1.2010, 22:32
|- - mic61   Обычно заземляющая шина от нулевого вывода трансфо...   6.1.2010, 0:01
|- - Dmitry_G   Цитата(mic61 @ 6.1.2010, 1:01) А при непо...   6.1.2010, 0:58
|- - mic61   При при возникновении несимметричного режима (обры...   6.1.2010, 17:01
|- - Dmitry_G   Цитата(mic61 @ 6.1.2010, 18:01) А коротко...   6.1.2010, 23:31
- - Dmitry_G   Все связано с работой РзиА. Не релейшик - точно не...   3.1.2010, 23:13
- - Радист 11   ЦитатаДа и постоянные разборки. Как только неселек...   4.1.2010, 11:52
- - Радист 11   mic61 Спасибо! Всё это понятно. У нас сеть 220...   5.1.2010, 20:20
|- - Радист 11   Цитата(Радист 11 @ 5.1.2010, 20:20) mic61...   6.1.2010, 19:40
|- - mic61   Цитата(Радист 11 @ 6.1.2010, 18:40) У нас...   6.1.2010, 19:52
|- - _Alex_   Цитата(Радист 11 @ 6.1.2010, 19:40) У нас...   6.1.2010, 23:09
- - Радист 11   Alex Что такое ВДТ? Спасибо!   6.1.2010, 23:29
- - Радист 11   Вольтодобавочный трансформатор понял. Откопал схе...   6.1.2010, 23:48
- - Dmitry_G   Все что выше 35кВ-глухозаземленка, или эффективноз...   7.1.2010, 0:02
- - Радист 11   Да но вот вопрос как зделана нейтраль на группе од...   7.1.2010, 10:00
- - _Alex_   Зависит от конкретной ПС. Чтобы закачать фотки, на...   7.1.2010, 13:48
- - Радист 11   Alex Да спасибо. Ну вот небольшие автотрансформат...   7.1.2010, 20:25
- - _Alex_   Нейтрали могут либо соединяться шиной и заземлятьс...   7.1.2010, 23:46
- - Радист 11   Здравствуйте. В энергосистеме имеется две электрос...   9.1.2010, 20:52
- - Сергей ДД   Как сказали выше ток КЗ на землю должен быть не ка...   10.1.2010, 21:35
- - Радист 11   Да спасибо Сергей ДД   14.1.2010, 19:23