можно ли защищать медный кабель 3х6 (плита) АВ на 40А? кабель в гофре в стяжке
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Дима_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Дабы не плодить однотипных тем, у меня к вам вопрос. Ситуация в следующем нужно подключить варочный шкаф P=6кВ и жаровню3,4кВ Какой кабель по сечению бросить 3*4 или 3*6, какой автомат по номиналу поставить, и какой метод подключения(колодку или вилку?) Просто вилка, в прочем как и розетка до 16А нагрузку держит. А тут только от варочного шкафа все 27А За ранее спасибо)
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |