Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

электроное реле защиты электро двигателя

влас
сообщение 31.5.2006, 9:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.12.2005
Пользователь №: 4355



Возник вопрос. Необходимо защитить электро двигатель насоса на 100%.
Так как насос савсем не новый, большая вероятнось аварийной сетуации (перегрузка эл.двигателя). Было решино использовать в качестве защиты электроное реле, но опыта в эксплуатации подобных реле маловато.
Может кто работал с такими реле. Интересует модель, производитель, цена, какое лудше наше или иноземное, какая модель надежней.
Подилитесь пожалуста опытом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Andre_*
сообщение 3.6.2006, 13:54
Сообщение #2





Гости






[quote="влас"]Возник вопрос. Необходимо защитить электро двигатель насоса на 100%.
Я пошёл бы следующим путём :
1. Защита от внешних факторов :
1.1 Реле контроля фаз - от залипух с питающей сетью.
1.2 Защита от сухого хода -
на входе насоса или датчик потока или что-либо , что увидит наличие воды в приёмной магистрали - интересные вещи получаются на бесконтактных емкостных датчиках.
если мониторить ситуацию по выходу - то контактный манометр или какое - нибудь реле давления ( при этом разумеется тайминг на задержку включения защиты , пока вещь не выйдет на рабочий режим)
2.Защита от внутренних факторов - конфликты в ПРА ,линии питания эл. двигателя или в самом двигателе -
2.1 Хороший мотор - автомат , который защищает вашу ПРА эл. двигателя ,линию питания и сам двигатель- попросту реализуем функции тепловой и электромагнитной защиты
2.2 Если есть такая возможность - температурный датчик на двигатель, который связан с прибором , имеющим контактную группу , стоящую в цепи управления контактора . ( Реализуется например на каком - нибудь ТРМ от "Овен "
Вот основной набор защит , которые я всегда применяю в своих проектах.
А в общем - мало данных про насос , если он погружной - защита от сухого хода строится нескололько иначе - поплавки , кондуктометрические датчики и. т. д.
Доморощенными схемами и электронными реле защиты нашенского исполнения , которые могут всёicon_smile.gif ,пользоваться не советую , лучше для каждого типа защиты применять проверенные и надёжные детали и устройства общепромышленного назначения.
Respect/ snownut@mail.ru , Андрей Белов ( если будет нужна консультация - пишите )
Вернуться в начало страницы