![]() Включается ли диф реле перед 3-х фаз эл котлом? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Включается ли диф реле перед 3-х фаз эл котлом? |
Гость_испытатель_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Прошу помощи у всех понимающих!!
Собрал схему для питания 3-х фаз эл котла (для обогрева частного дома), но при любой попытке его включить срабатывает диф реле. Схема такая: (все последовательно и 3-х фазное) -- входной автомат на 20А, счетчик эл энергии "ЭНЕРГИЯ-9", диф реле на 25А, реле РНПП-311, контактор на 25А, эл котел. Диф реле срабатывает даже при выключенном котле. Но когда отключили насос (он по схеме постоянно подключен на одну из фаз -- он однофазный) -- сработки прекратились. А при включеннии термореле которое запитывает обмотку магн пускателя (на другой из фаз) диф реле опять вырубается. И это при том что тэны котла в обоих случаях были выключены (их автоматы находятся после магн пускателя). Диф реле срабатывает мгновенно сразу после включения контактора. Возможно однофазный насос или магн пускатель 3-х фазное дифреле воспринимает как утечку по фазе при отсутствии нагрузки на других фазах? Как тут быть? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 ![]() |
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо всем участвующим! Разделил нули (входные -- до УЗО а выходные -- после него) и отсоединил их от заземления и все заработало! ![]() Просто никогда не имел дел с УЗО а у самого, дома глухозаземленная нейтраль -- поэтому и здесь решил сделать также. Еще раз ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!(остальное приложится) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |