Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как изготовить экранирующую обмотку трансформатора?

Дмитрий_#
сообщение 1.6.2006, 15:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 23.5.2006
Из: Рубежное
Пользователь №: 5606



Восстанавливаю трехфазный трансформатор 380/32, 3 кВт для питания генератора импульсов (максимальный ток 80 А, частота до 88 кГц). В принципиальной схеме трансформатор изображен с экранирующей обмоткой, наверно для защиты сети от импульсных помех. Подскажите из теории или из опыта, чем можно выполнить экранировку первичной обмотки в данном случае?
Я склоняюсь (по доступности) к алюминиевой фольге, но будет ли эффективна последняя при толщине 10...20 микрон?
Заранее благодарен за совет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_gomed12_*
сообщение 1.6.2006, 18:06
Сообщение #2





Гости






Кроме этого, думаю выполнена гальваническая развязка между первичной и вторичной обмотками. Экранировать можно однослойной обмоткой между этими обмотками с обязательным заземлением одного из концов обмотки или фольги
Цитата
медную, напр. с нетравленой печатной платы