![]() Как понизить напряжение? , Срочно нужен совет профессионалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как понизить напряжение? , Срочно нужен совет профессионалов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 16134 ![]() |
Проблема такая: дача, ввод на 380. Но стоит включить в розетку любой прибор, тут же перегорает. Мультиметр показывает около 270 В. Как можно решить эту проблему?
Лично мое такое: на зиму весь народ уезжает, остается всего несколько домиков, а трансформатор никто не регулирует. Я прав? Заранее благодарен за ваши пояснения. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Выводили в ремонт, расшиновывали, мерили микроомметром все три фазы (разрыв на ПБВ), а дальше простое сравнение. Получилось две фазы имеют одинаковое сопротивление, а третья нет. Люди которые этим занимались, работники ЭТЛ с приличным стажем, они исделали такое заключение. Микроомметром вощето обмотки транса не измеряются-мостом постоянного тока . -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В данном случае интересовало не величина R обмоток, а наличие достаточной разности в показаниях. Если вернуться к топику, то проблема в PEN, и скорее всего на ТП. Пора грузить сбыт на бабки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |