Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по подключению трансформатора

Гость_Savage_*
сообщение 30.5.2006, 19:18
Сообщение #1





Гости






Народ! Вот такой вопрос назрел:
есть транс на 220В 600Вт (маркировка из головы выскочила, что-то типа Сх-630), ну да не важно :о)
По заверениям продавца он намотан следующим образом: вот я тут набросал
http://savage.polubomu.ru/Temp/Trans.jpg
Мне надо было получить 230В на выходе. Но и 240 пойдет в принципе.
Теоретически, если перемкнуть выводы 22 и 42, то с выводов 0 (сам нижний) и 220 вторичной обмотки я бы и получил 240В.
Но вот тут вопрос возник: у этих трансов вторичные катушки намотаны проводом одного сечения? Не получится так, что соединив эти две катушки и нагрузив их номиналом, в одной из них получим пробой по причине какой-либо их несовместимости? Может их только по отдельности можно номиналом нагружать? Кто что думает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Слава
сообщение 31.5.2006, 20:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1486
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
Я пытаюсь узнать не будет ли кто-то из катушек перегружен после их объединения?

Цитата
Ток будет ограничен самым тонким в обмотках проводом, и скорее всего он на участке 22-220
- а первичная омотка тр-ра рассчитана на 600Вт, а у тебя при большем напряжении минус кпд, Ктт, cos f - ток будет ещё меньше.
Цитата
нафига делают трансформаторы с несколькими выводами?

Чтобы подключать различную нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 14:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены