Здравствуйте! Кто из ЭТЛ, подскажите какими коэффициентами сезонности пользуетесь при оформлении протоколов сопротивления ЗУ.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
24.12.2009, 19:33
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Вот что было в разделе Вопрос-ответ журнала "Новости электротехники":
Как известно, сопротивление заземляющих устройств сильно зависит от влажности грунта. В ПТЭЭП, п. 2.7.13, записано, что это измерение должно выполняться в период наибольшего высыхания (промерзания) грунта. В ПУЭ это требование отсутствует. Но объекты часто сдаются и весной, и осенью, при этом нет возможности ждать сухой погоды. При профилактических испытаниях инспекторы Ростехнадзора требуют проводить замеры перед началом грозового сезона, т.е. весной, в период, когда почва влажная. При этом они утверждают, что сезонные коэффициенты сопротивления заземлителей отменены и всё равно гроза сопровождается осадками. Но существуют сухие грозы, а молнии образуются часто после длительной засухи перед дождем. Прошу сообщить, действует ли РД 153-34.0-20.525-00, в котором есть расчет сезонных коэффициентов; можно ли применять расчет сезонных коэффициентов для электроустановок потребителей (производственные и жилые здания, сооружения, подстанции потребителей), используя таблицы РД 153-34.0-20.525-00? Если этот документ не действует или неприменим к электроустановкам потребителей, то как поступать? Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора: Жестких требований о времени проведения измерений сопротивлений нормативные документы не содержат. В п. 1.7.56 приведено указание, подтверждающее необходимость учета сезонного значения удельного сопротивления земли, от которого в свою очередь зависит и значение сопротивления заземлителя. Однако официальным документом уполномоченных на это государственных органов сезонные коэффициенты не утверждались и соответственно не отменялись. РД 15334.020.52500 является корпоративным документом, обязательным для использования в данной организации, однако его рекомендации могут использовать и другие организации. Время проведения замеров сопротивлений заземляющих устройств устанавливает владелец (собственник) электроустановки, он же принимает решение, каким источником сезонных коэффициентов пользоваться для пересчета сопротивлений заземлителей, в том числе возможно использование таблиц РД 15334.020.52500. |
|
|
ЛЕША Сезонные коэффициенты 24.12.2009, 17:24
Гость На экзамене в Ростехнадзоре мне попался такой вопр... 24.12.2009, 19:45
ЛЕША Цитата(Гость @ 24.12.2009, 20:45) На экза... 25.12.2009, 3:28
Shapiton В РД 15334.020.52500, прил.3, смотрим 1й абзац(вло... 30.12.2009, 11:35![]() ![]() ![]() |
|