Заземление оборудования на автоприцепе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление оборудования на автоприцепе |
23.12.2009, 11:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 |
Добрый день!
Имеется технологическое оборудование с электроприводом и электроприборами, смонтированное на базе авто. Ввод электропитания (кабелем, который будет разматываться на время проведения работ) предполагается трехфазным, система TN-S, расстояние до щитовой порядка 20 метров. Возникла проблема: что делать с заземлением корпусов электрооборудования? Соединять их все проводом к раме, на которой всё это крепится, а потом проводом ПВ3 с двух точек выводить? Опять же куда - к существующему контуру заземления в щитовой? Прошу совета! PS Всё это оборудование на авто во время работ будет находиться во взрывоопасной зоне. Сообщение отредактировал {ADA} - 23.12.2009, 13:20 |
|
|
![]() |
23.12.2009, 14:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7705 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
система TN-S, расстояние до щитовой порядка 20 метров. Возникла проблема: что делать с заземлением корпусов электрооборудования? Соединять их все проводом к раме, на которой всё это крепится, а потом проводом ПВ3 с двух точек выводить? Опять же куда - к существующему контуру заземления в щитовой?PS Всё это оборудование на авто во время работ будет находиться во взрывоопасной зоне. Передвижная лаборатория типа ПИГЛ? Кабель 5-жильный, все проводящие части на РЕ - шину, желательно установить переносное ЗУ в зоне производства работ для уравнивания потенциалов ПЧ корпуса авто с землей под ногами, тоже подключенное к РЕ-шине. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.12.2009, 15:35
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 |
Передвижная лаборатория типа ПИГЛ? Нет, не совсем ПИГЛ, хотя идея та же - приехали подключились, замерили, свернулись. Цитата все проводящие части на РЕ - шину Можно ли не тянуть провод от каждого прибора к шине, а отдельными проводниками каждый прибор соединить с рамой? Ведь PE-провод подводимого кабеля через шину в коробке все равно имеет связь с рамой. Цитата ...желательно установить переносное ЗУ... Металлический прут диаметром 20 мм и 1,2 м длиной? Желательно, но не обязательно? |
|
|
{ADA} Заземление оборудования на автоприцепе 23.12.2009, 11:24
gomed12 Цитата({ADA} @ 23.12.2009, 15:35) Можно л... 23.12.2009, 18:24
{ADA} Спасибо за подробный ответ!
ЦитатаНаверное, об... 24.12.2009, 13:32
gomed12 Вот такое, например, где-то встречал ввинчивающие.... 24.12.2009, 19:17
{ADA} ЦитатаВот такое, например, где-то встречал ввинчив... 25.12.2009, 8:12
gomed12 Цитата({ADA} @ 25.12.2009, 8:12) Такое я ... 25.12.2009, 21:22
{ADA} Большое спасибо за помощь! 26.12.2009, 9:06
Гость У меня такой вопрос;небольшая АЗС, хотят дополнить... 8.3.2010, 10:38
gomed12 Цитата(Гость @ 8.3.2010, 10:38) как прави... 8.3.2010, 13:37![]() ![]() ![]() |
|