Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Профилактические испытания КЛ , Надо-ли давать 6-и кратное напряжение? И надо-ли вообще...

Andrey Izh
сообщение 22.12.2009, 3:49
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Хотелось-бы услышать опыт по стране, так сказать. У нас профилактические испытания КЛ 6-10кВ проводятся на сегодняшний момент раз в три года. Кабельное хозяйство старое, в эксплуатации 30-40 лет. Раньше я был убеждённым сторонником профилактических испытаний полным шестикратным напряжением и ратовал об сокращении сроков их проведения. Постепенно результаты проводимых испытаний поменяли моё мнение. Опыт показывает, что то, что кабель испытан, ещё ни о чём не говорит. То есть я не могу дать никакой гарантии, что этот кабель завтра (условно) не будет на повреждении (мех. повреждения строительной техникой не в счёт). Почему так происходит-непонятно, но это факт. Если бы мне раньше такое сказали, я бы подумал, что подавали неполное испытательное напряжение, но когда я сам лично стоял у АИД-70 и подавал напряжение на КЛ-6кВ 36кВ и держал его 5минут, кабель прекрасно это выдержал, Rизол 1200МОм до и после испытания, а через 10 дней имеем однофазное КЗ, то я стал задумываться.Причём это не единичный случай. Весной испытываем, всё хорошо - а зимой кабель выходит и копаем, копаем...!
Кто что думает на этот счёт? Не испытывать-же кабели каждый месяц?icon_smile.gif Сам пока склоняюсь к такому варианту - ежегодное испытание четырёхкратным напряжением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 22.12.2009, 23:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23185
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в принципе согласен, что периодические испытания не лучшим образом влияют на изоляцию КЛ, но каким образом можно ещё оценить её состояние? думаю что кроме измерения сопротивления изоляции, нужно ступенчато оценивать ток утечки (при 10, 20, 30, 40, 50 кВ.), если он начинает приближаться к току нагрузки при каком либо напряжении - испытания прекратить, мы кстати начинаем так работать, особенно на старых кабелях


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 23.12.2009, 14:15
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Да, согласен с вами. Профилактические испытания "убивают" кабель, но отказаться от них... В середине ноября был в Перми, встречался там с интересными людьми в одной фирме. Директор и его заместитель имеют научные степени, занимаются проблемой состояния изоляции кабельных линий тоже на научной основе с привлечением одного из пермских университетов. Они пришли к выводу, что в подавляющем большинстве испытание повышенным напряжением вредно и приносит значительный экономический ущерб. Лишь в малом количестве случаев испытания приносят пользу - когда пробой неизбежен и близок по времени наступления. Весь вопрос и проблема заключаются в том, чтобы определить тот момент, когда испытания необходимы. Рассказывать долго, тут целое научное изыскание было ими произведено по процессам, происходящим в изоляции кабелей во время работы и во время испытаний. Тут нужна диагностика КЛ методом неразрушающего контроля и они этим занимаются. Весь вопрос в цене - 30т.р. за один кабель. Для нас это дорого, поэтому и создал эту тему, каким образом можно определить состояние изоляции КЛ 6-10кВ без ухудшения изоляции и определить, когда нужно его испытать. Испытать с целью устранить слабое место в изоляции (пробить), а не испытать, не пробить и "состарить" изоляцию.

Цитата(с2н5он @ 23.12.2009, 0:53) *
думаю что кроме измерения сопротивления изоляции, нужно ступенчато оценивать ток утечки (при 10, 20, 30, 40, 50 кВ.), если он начинает приближаться к току нагрузки при каком либо напряжении - испытания прекратить, мы кстати начинаем так работать, особенно на старых кабелях

Можно на этом поподробнее остановиться! Как это понять: "Ток утечки приближается к току нагрузки..."

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 23.12.2009, 14:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey Izh   Профилактические испытания КЛ   22.12.2009, 3:49
- - анкон   Во время испытания к изоляции кабеля прикладываетс...   22.12.2009, 11:28
- - prude   Трех кратное, испытание после ремонта профилактиче...   22.12.2009, 18:12
|- - Andrey Izh   Цитата(prude @ 22.12.2009, 19:12) Трех кр...   22.12.2009, 21:28
- - prude   Сам же в первом сообщении отвечаешь. Опять же опы...   22.12.2009, 23:04
- - с2н5он   в принципе согласен, что периодические испытания н...   22.12.2009, 23:53
|- - Andrey Izh   Да, согласен с вами. Профилактические испытания ...   23.12.2009, 14:15
- - с2н5он   испытывали один старый кобель 10 кВ., ток утечки н...   23.12.2009, 18:59
|- - Andrey Izh   Цитата(с2н5он @ 23.12.2009, 19:59) испыты...   23.12.2009, 20:58
- - с2н5он   имеется ввиду 0,5 слишком большой ток утечки, сопо...   24.12.2009, 0:13
|- - Andrey Izh   Цитата(с2н5он @ 24.12.2009, 1:13) инфу бу...   24.12.2009, 12:18
- - ez81   Если имеется в виду измеритель неоднородности типа...   24.12.2009, 7:55
- - Andrey Izh   Хотелось-бы услышать мнения и взгляды на обсуждаем...   28.12.2009, 9:10
- - с2н5он   дааа, слишком дорогое удовольствие   28.12.2009, 19:02
|- - анкон   Цитата(с2н5он @ 28.12.2009, 19:02) дааа, ...   30.12.2009, 10:07
- - Andrey Izh   Затраты на диагностику должны быть экономически оп...   11.1.2010, 9:46
|- - Погранец   Цитата(Andrey Izh @ 11.1.2010, 9:46) Затр...   11.1.2010, 22:38
|- - Andrey Izh   Цитата(Погранец @ 11.1.2010, 23:38) Ну по...   11.1.2010, 23:08
- - с2н5он   тоже стоимость радует)   11.1.2010, 22:12
- - Uran   ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34...   15.1.2010, 12:40
- - Andrey Izh   Uran, это вы к чему? РД можно было не цитировать. ...   15.1.2010, 14:53
- - ez81   Метод ЧР самый эффективный он показывает слабые ме...   15.1.2010, 16:38
- - Uran   Дело в том, цитата из РД руководство к действию и ...   15.1.2010, 16:44
|- - Andrey Izh   Цитата(Uran @ 15.1.2010, 16:44) Дело в то...   15.1.2010, 18:27
- - Uran   Ничего личного Andrey Izh, Вашими устами глаголет ...   15.1.2010, 19:12
|- - Andrey Izh   Цитата(Uran @ 15.1.2010, 19:12) Но ,я оче...   15.1.2010, 20:27
|- - Uran   QUOTE (Andrey Izh @ 15.1.2010, 21:27) Я в...   15.1.2010, 22:50
|- - Andrey Izh   Цитата(Uran @ 15.1.2010, 22:50) Мониторин...   16.1.2010, 9:14
- - rks   Доброго всем времени суток! Хочу сказать по не...   16.1.2010, 17:42
|- - Andrey Izh   Цитата(rks @ 16.1.2010, 18:42) Единственн...   17.1.2010, 17:37
- - everes   Все привет! Прочитав Ваше мнение. Радует ,что...   18.1.2010, 12:46
|- - Andrey Izh   Цитата(everes @ 18.1.2010, 13:46) Плюс (...   18.1.2010, 14:36
- - everes   Привет всем! В инструкции по прибору всё напи...   19.1.2010, 7:07
|- - Andrey Izh   Цитата(everes @ 19.1.2010, 7:07) В инстру...   19.1.2010, 9:16
- - everes   Всем привет! Вот ещё одна ссылка на тему ...   19.1.2010, 8:20
- - everes   Привет Всем ! Я про инструкцию про Metrel MI ...   19.1.2010, 13:29
|- - Andrey Izh   Цитата(everes @ 19.1.2010, 13:29) А на сч...   19.1.2010, 15:09
- - lexs_2006   у нас в сетях (МРСК северо-Запада) пытаются ввести...   9.4.2010, 11:54
- - Шаровая молния   Ага. Подтверждаю. Я тоже в этой гиблой организации...   18.4.2010, 11:01


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 0:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены