Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

UTP (FTP) и ВВГ

kivan
сообщение 26.5.2006, 9:19
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Добрый день!

Скажите пожалуйста в каких случая можно прокладывать вместе UTP (FTP) и ВВГ, а в каких нельзя? Какимим нормативными документами это регламентируется?

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_AVG_*
сообщение 30.5.2006, 16:43
Сообщение #2





Гости






есть таблица по нормам СКС фирмы Brand-Rax
Кабель СКС Неэкран+Неэкран сила без метал перегородки 300 с метал перегородкой 150 мм.
Кабель СКС Экран+Неэкран сила без метал перегородки 70 с метал перегородкой 70 мм.
Кабель СКС Неэкран+Экран сила без метал перегородки 30 с метал перегородкой 2 мм.
Кабель СКС Экран+Экран сила без метал перегородки 15 с метал перегородкой 1 мм.

Длина совмесной прокладки 90м.
Силовой кабель предназначен для передачи тока напряжеием не выше 500В при частоте 50-60 Гц.